圈梁搭接问题
cuba609
cuba609 Lv.4
2011年03月09日 10:33:19
来自于砖混结构
只看楼主

《砌体结构设计规范》对圈梁构造有如下要求第7.1.5条 圈梁应符合下列构造要求: 1 圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m;小弟对其中的搭接长度不是很懂,是否如图一和图二所示,另外图二中圈梁和附加圈梁怎样连接,望高手指点。[ 本帖最后由 cuba609 于 2011-3-9 10:37 编辑

《砌体结构设计规范》对圈梁构造有如下要求

第7.1.5条 圈梁应符合下列构造要求:
1 圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m;

小弟对其中的搭接长度不是很懂,是否如图一和图二所示,另外图二中圈梁和附加圈梁怎样连接,望高手指点。

[ 本帖最后由 cuba609 于 2011-3-9 10:37 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
zyjdx
2011年03月09日 10:44:52
2楼
应该这么理解!
回复
天三
2011年03月09日 13:42:39
3楼
图一,把圈梁筋连起来就行了,图二的理解是对的,还有一点应该是净空的L。
回复
cuba609
2011年03月09日 21:41:00
4楼
那图二如何连接,直接在中间砌砖墙可以吗,还是钢筋拉结现浇起来?
回复
cpxmy123
2011年03月09日 22:33:10
5楼
学习了 新手
回复
sugar119
2011年03月10日 12:59:37
6楼
之间直接构造柱连接啊!
回复
悠悠之我心
2011年03月10日 13:27:28
7楼
图是正确的,是中到中距离,不是净距离,另外,中间跟正常一样的砌砖就行了
回复
cuba609
2011年03月10日 13:48:14
8楼
直接砌砖会不会连接不好,影响圈梁的整体性而导致圈梁不能发挥作用?
回复
天久石
2011年03月10日 14:35:53
9楼
对于这个概念,不太明白,期待大虾 指导一下。
回复
xiaotao3
2011年03月10日 14:41:34
10楼
圈梁 我上课时也感觉不是很明白,可以上百度图片看看圈梁在建筑中的样子
回复
youlong325
2011年03月10日 14:57:16
11楼
直接用砌体连接怕是不行吧?
回复

相关推荐

APP内打开