最近在施工中遇到了困难:有线电视的信号线是否可以与计算机网络线敷设在一起。因为我们采用的线都是有着良好的屏蔽的,所以我想将这两种线敷设在一根钢管里,可是监理不同意。我查了相关的规范,没有明确的规定,可是又没法说服监理。如果不将两种线敷设在一根钢管,根据现场的情况施工的难度很大。请大家帮忙。给出一些方法,证明这两种线可以敷设在一起。
可以走一条管,但要采用75-7/4S的线
回复
3楼
原则上建议分开敷设,因为射频信号会对数据流有一定的干扰.看看能不能用线槽?
回复
4楼
楼主你的问题基本很难办.你要那么走不仅监理不同意,一个负责的设计也不会同意.弱电设计时就应该一套系统一套管路.当然桥架可以共用,是施工的时候少埋了管子还是设计压根就没做电视系统?肯定有地方出纰漏.我不知道你们当地是怎么样的,在杭州电视和电话或网络至少分属2个职能部门且产权都不一样.想走一根管子除非你用的是广电的网络,那本来就是它的网络和电视线缆走一起的,不然这种梦就不用做了。验收的时候人家也不会让你过的.另想办法吧
回复
5楼
监理不同意是正确的。
一、射频信号会对数据有干扰
二、屏蔽的锴装线在防雷击方面有缺陷,按规定是不能防在一个线槽中布线的
回复
6楼
我个人认为,不能敷设在一起。
像楼上的兄弟说的“射频信号会对数据有干扰”,而且现在网络线一般用的都是五类线,没有屏蔽的。针对这个原因,不管规范上,还是以前的教科书,也都说了,不同回路、不同系统、不同电压的(除安全电压)不应敷设同一个管子里。
回复
7楼
交流24v和非屏蔽双绞线能一起敷设吗?还有监控视频信号能和双绞线一起敷设吗?(共管或共桥架)
回复
8楼
如果是一套系统,低压电源/信号线路是可以共管共槽的如FAS,多套系统尽量不要共管共槽,看看eman兄的留言就明白了。多套系统(TEL/CCTV/CATV/PDS/PA/FAS等)可共槽但要根据情况加金属隔板屏蔽。
回复
9楼
谢谢诸位高手指教!!由于施工的前期预埋漏掉了(预埋不是我做的),所以出了很大麻烦,我会记住这个教训。再次感谢!
回复
10楼
记住这个教训就好!
回复
11楼
哈反过来咬他们一口,监理不让走就要求负责预埋方补管.
回复