我厂有一路10KV高压专用线路`````可是却供给2个独立的变配电室```` 简称A 和 B2个配电室~~~~~其中A配电室夜间无生产,B配电室也无生产`~可却在A配电室补偿4组电容~~``领导说是为了补偿高压无工功率的~~,或者补偿B配电室无工功率`` 简单点说`~一趟10KV高压线路~~供2个工厂电源`其中一个工厂低压未装置补偿电容``~~~~夜间2厂无生产~~~~带低压补偿电容的工厂,可以给整个高压线路补偿电损吗`~~~~~```
我厂有一路10KV高压专用线路`````
可是却供给2个独立的变配电室````
简称A 和 B2个配电室~~~~~
其中A配电室夜间无生产,B配电室也无生产`~可却在A配电室补偿4组电容~~``领导说是为了补偿高压无工功率的~~,或者补偿B配电室无工功率``
简单点说`~一趟10KV高压线路~~供2个工厂电源`其中一个工厂低压未装置补偿电容``~~~~夜间2厂无生产~~~~带低压补偿电容的工厂,可以给整个高压线路补偿电损吗`~~~~~```
2楼
可以
回复
3楼
当然可以啦,而且变压器是有损耗的,
领导很聪明嘛,
4组,会不会大?你要看 一看
http://www.china95598.com/
中国电能质量网欢迎你
回复
4楼
如果A 和 B 2个都是2个独立的变配电室:对A 补偿时,B得不到补偿。
如果A 和 B 2个都是配电室,补偿电容在A / B都可,效果一样。
回复
5楼
电容器的分组我真搞不懂
是怎么分的
根据什么来分在这求教
回复
6楼
只能说是在10KV公共连接点的前端才能见得到补偿效果,
如果补偿柜采用的是自动投切的智能无功补偿装置的话,那的确只能补偿单个变压器的无功功率,对另外一个变压器是达不到补偿效果的,除非你的控制器的电流取样来自高压10KV总线的进线端(即10KV公共连接点的前端)。
这是我个人的观点,请指教!
回复
7楼
晕 ```不是吧``我怎么想也没想明白啊~~~中间格着变压器~~~低压电容补偿能补偿高压线路各种损失吗~~!
回复
8楼
如果你想4个电容器,2个配电室都能补偿的话,你要考虑你的接线方式,就是说看你的无功方向是否与潮流方向一致.如果接线方式错了的话,可能会使无功补偿装置,无法自动投切!
回复
9楼
这位发起话题的朋友我是专门做高低压电容补偿TSC的 让我来帮您吧
可以把您的邮箱告诉我我把其它厂家做的一个加装方案发给您 我的邮箱是mrlqt@163.com
回复
10楼
听你的介绍,我感觉有点象高压集中补偿方式
回复