【请教】如何较为精确的计算母排使用长度?
changzaiwang
2011年03月08日 22:39:03
只看楼主

小弟刚入这个行业,有个问题想跟各位前辈讨教,在做柜子预算中,如果较为精确的计算出母排使用的长度?现在都是根据以前的用量估算,还望前辈们不吝赐教!(不是载流量,是使用长度)

小弟刚入这个行业,有个问题想跟各位前辈讨教,在做柜子预算中,如果较为精确的计算出母排使用的长度?现在都是根据以前的用量估算,还望前辈们不吝赐教!(不是载流量,是使用长度)
免费打赏
rzedy
2011年03月09日 12:17:42
2楼
我也想知道,大侠们知道说一下吧
回复
hchfy
2011年03月09日 12:24:52
3楼
关键你要熟悉柜体结构,母排走向。熟悉的人能算出来。新手可以一比一画一下。
回复
whatr
2011年03月09日 16:05:07
4楼
一段一段加倍。。。。。除非你有专门的统计软件了
回复
sdj-6278005
2011年03月09日 16:16:13
5楼
关键你要熟悉柜体结构,母排走向,再就是经验了,必须在实际工作中才有经验
回复
juju-snz
2011年03月09日 19:27:10
6楼
要想知道母排的精确用量,必须知道柜子的实际结构——也就是母排的走向和安装,这只有结构设计人员才能做到的。
回复
zhuhaiying2008
2011年03月10日 07:38:23
7楼
据我所知可以一比一画出柜子的实际结构图,然后再根据走向画出实际铜排线路,最后用cad一量实际线段长度就是铜牌的使用量。
回复
a28154856
2011年03月10日 08:20:59
8楼
做设计的要多往现场跑,多与现场工作人员沟通,
回复
eric92201
2011年03月10日 10:54:14
9楼
基本是估算的
回复
dhj99245565
2011年03月10日 10:58:11
10楼
你问的是柜顶排长度:基本等于柜长+搭接面,还要看你母排规格,有些每相两根三根的,有些零地排不是一条而是每柜一段然后并柜时再驳接起来。柜型不同的话又有区别。
你问的是柜内排长度:这与额定电流、开关型号、接线方式又有不同。

结论:你问的太笼统,无法回答。当然如果你问得更准确些,那你就不用问了,因为你已经进入里面,知道其中的奥妙啦。

猜想:你是报价的,而且是成套报价。
回复
sai0600
2011年03月10日 11:10:19
11楼
多下车间
最笨也是最有效的办法就是拿着尺子下车间量成品柜 或者问那些工人师傅们
时间长了 心里就有感觉了
还有就是上面说的在电脑里 测量
如果是报价的话 感觉最好留点余量,因为 那母线排6米一根不可能全部都100%的用上
回复

相关推荐

APP内打开