大家来讨论下:施岚青应试指南中的例题1.2.5(2010版)
zdwsyzm
zdwsyzm Lv.2
2011年03月08日 20:18:15
只看楼主

这个0.9的折减系数对么?三根主梁里只有一根的从属面积超过了50平方米。而且算柱子荷载的时候并不是按梁的从属面积来算的,是直接根据柱的从属面积来的,所以觉得这个0.9不应该乘。

这个0.9的折减系数对么?三根主梁里只有一根的从属面积超过了50平方米。而且算柱子荷载的时候并不是按梁的从属面积来算的,是直接根据柱的从属面积来的,所以觉得这个0.9不应该乘。
免费打赏
liyingdaixin
2011年03月11日 08:12:08
52楼
问下另一问题,就是第1.2.12题,为什么下面17层的活荷载都是直接相加,而屋面的却要乘以0.7的组合值系数呢?
回复
wizardfcx
2011年03月11日 08:35:39
53楼
个人认为,从表4.1.2的注中可以看出4.1.2条第2款所说的折减系数应该是计算截面以上一层的,
我觉得应该是这么算的,从属面积还是3*8.4=25.2,一层折减系数为1,二层取表4.1.2中系数0.85,轴力标准值=2*1*3*8.4+2*0.85*3*8.4=93.24
回复
w129www
2011年03月11日 08:59:25
54楼

这个问题明白了,柱的从属面积应是计算截面以上的每层的柱的承担的面积之和。也即25.2*2=50.4m2。
回复
qijuan2648
2011年03月11日 10:46:59
55楼
主梁的从属面积超过50平方米了啊。比如2轴-c/d轴梁的从属面积不是8.4*6吗?不知道理解的对不对
回复
alei1979
2011年03月11日 11:10:58
56楼
设计柱时 应该都乘以0.9的折减系数 与从属面积无关
回复
alei1979
2011年03月11日 11:12:25
57楼
明白没有 都乘以0.9 与其他因素无关
回复
lycic
2011年03月13日 09:31:11
58楼

你好,我也是这么理解,就是找不到依据啊!
回复
大长
2011年03月13日 09:59:38
59楼
按框架梁的从属面积算
回复
wqhzhoujingyu
2011年03月14日 00:13:56
60楼
从属面积应该为3*8.4*2=50.4,两层柱的从属面积,故应折减0.9
回复
mhtzz
2011年03月14日 15:17:32
61楼
楼主说的很有道理
回复

相关推荐

APP内打开