大家来讨论下:施岚青应试指南中的例题1.2.5(2010版)
zdwsyzm
zdwsyzm Lv.2
2011年03月08日 20:18:15
只看楼主

这个0.9的折减系数对么?三根主梁里只有一根的从属面积超过了50平方米。而且算柱子荷载的时候并不是按梁的从属面积来算的,是直接根据柱的从属面积来的,所以觉得这个0.9不应该乘。

这个0.9的折减系数对么?三根主梁里只有一根的从属面积超过了50平方米。而且算柱子荷载的时候并不是按梁的从属面积来算的,是直接根据柱的从属面积来的,所以觉得这个0.9不应该乘。
免费打赏
tangzheng525
2011年03月10日 09:06:29
32楼
等等有说服力的解释
回复
qiushiran
2011年03月10日 09:11:39
33楼
来看高手解答~~~
回复
maomao2006
2011年03月10日 09:25:55
34楼
4.1.2中注明:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定。所以从属面积是6*8.4=50.4,楼面梁应该是指主梁的
回复
hb451654622
2011年03月10日 10:20:24
35楼
我觉得从属面积应该为3*8.4=25.2
回复
duzix
2011年03月10日 10:30:57
36楼
应该是柱的从属面积吧
回复
tonysunday
2011年03月10日 10:58:01
37楼
教科书回答,对于楼面梁,当其负荷面积大于25平米时,折减系数为0.9,对于墙、柱、基础,则需根据截面以上楼层数的多少取折减系数。
1层 2层
活折减系数 0.9 0.85
回复
yulanhehe
2011年03月10日 11:06:24
38楼
学习了,谢谢楼主!
回复
hyx9226
2011年03月10日 11:13:16
39楼
我的理解是:按规范,教学楼,设计柱,所以按4.1.2-2 2),取楼面梁相同的折减系数,按4.1.2-1 2)及4.1.2的注,平面图中有一根横向框架梁从属面积为6 * 4.2 * 2 =50.4大于50,而有些框架梁的从属面积没达到50。作为设计者,可以自己斟酌取0.9或1。1应该更为保守。
另外条文说明指出来一点,本条文是简化ISO 2103的方法,对于教学楼,不分楼层数,都取框梁相爱难相同折减系数,更接近以往设计经验。所以有说截面上面有2层或者柱从属截面面积的,个人认为不正确。

[ 本帖最后由 hyx9226 于 2011-3-10 15:17 编辑 ]
回复
tonysunday
2011年03月10日 11:17:04
40楼
教科书回答,对于楼面梁,当其负荷面积大于25平米时,折减系数为0.9,对于墙、柱、基础,则需根据截面以上楼层数的多少取折减系数。
1层 2层
活折减系数 0.9 0.85
补充规范上,表格4.1.2注 中的一句话理解说明一切,应该大于25就要乘0.9。
回复
大连胖子
2011年03月10日 11:20:23
41楼
柱的从属面积和梁的不同,柱是竖向受力构件,其从属面积应取其计算截面以上所有层的面积之和,而梁的从属面积仅考虑本层。所以,应该折减
回复