现场图片-钢塑管(需要注意的几点)
lencecy
lencecy Lv.3
2011年03月08日 19:44:37
来自于工地图片
只看楼主

强烈建议注意,内外涂塑的沟槽式连接钢塑管,外涂部分,在压槽的时候极易使接口部分的涂层与基管分离,口径越大,问题越严重。将引起的后果:1、防腐比镀锌钢管还差;2、试压无法顺利通过。

强烈建议注意,内外涂塑的沟槽式连接钢塑管,外涂部分,在压槽的时候极易使接口部分的涂层与基管分离,口径越大,问题越严重。将引起的后果:1、防腐比镀锌钢管还差;2、试压无法顺利通过。

IMG_8379.JPG


IMG_8383.JPG


IMG_8382.JPG

免费打赏
mawei_602848915
2011年07月27日 17:59:30
52楼
学习了!
回复
qiaoazhao
2011年08月21日 22:54:18
53楼
前几 年,我第一次接触这类管材,那时就觉得管材是好管材,但连接是一个大问题。


几年过去了,这问题好象还是没能解决。、、、

但是大家都在用

能说什么呢?
回复
manut
2011年08月22日 22:33:26
54楼
用法兰接可能会好点 咨询厂家也这样讲 就是麻烦点
回复
zhangyongjiaoshi
2011年12月21日 18:58:53
55楼
我干的工程是在冷却水上用的钢塑管,用了一年多塑层就脱落了,还是技术不成熟
回复
chensheng1982
2011年12月28日 22:12:16
56楼
用 pe管 不好吗
回复
zhongmei68
2012年01月06日 16:20:25
57楼
涂塑这个工艺还不够成熟,内部涂层在使用几年后老化脱落引起管道堵塞,将造成后果,
回复
hzhwish
2012年01月10日 09:30:37
58楼
用内涂塑或衬塑的复合管,没必要用内外都衬塑或涂塑的,就不会存在压槽时候出现那样的问题的
回复
xglok1986
2012年02月21日 09:53:59
59楼
回复
lanxi109
2012年03月24日 20:34:02
60楼
我也遇到过同样问题,用的是衬塑钢管,压沟槽,内衬塑与钢管脱离。
回复