强烈建议注意,内外涂塑的沟槽式连接钢塑管,外涂部分,在压槽的时候极易使接口部分的涂层与基管分离,口径越大,问题越严重。将引起的后果:1、防腐比镀锌钢管还差;2、试压无法顺利通过。

强烈建议注意,内外涂塑的沟槽式连接钢塑管,外涂部分,在压槽的时候极易使接口部分的涂层与基管分离,口径越大,问题越严重。将引起的后果:1、防腐比镀锌钢管还差;2、试压无法顺利通过。

IMG_8379.JPG


IMG_8383.JPG


IMG_8382.JPG

免费打赏
lencecy
2011年03月10日 11:40:32
12楼

钢塑管即钢塑复合管,分衬塑和涂塑两种,涂塑又有内外双面涂或内涂外渡锌的产品。你这图片应是衬塑管。
就目前国内的工艺来说,塑料的卫生条件倒不是问题,主要还是塑料与基管的结合力不够或不均匀,衬塑涂塑皆然。
回复
captain0723
2011年03月10日 13:23:27
13楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
liwangy
2011年03月10日 13:57:16
14楼
我想看一下。感谢楼主分享
回复
laosanlinzhen
2011年03月10日 17:00:29
15楼
回复
askaok
2011年03月10日 17:00:43
16楼
不错的照片
回复
dgb120
2011年03月10日 22:07:14
17楼
好东西,谢谢楼主的分享,我现在有个工程正好也将用到这种管子,请教一下,这种情况最后该如何解决,还有,有的回帖提到先压槽后涂塑,这样可行吗
回复
lencecy
2011年03月11日 08:32:11
18楼

如仍用钢塑管的话,沟槽连接的钢塑管(一般室内常用DN65-DN200)设计时可暂用内涂外渡锌的产品。
先压槽后涂塑只是对工厂整根管有效,但现场使用管材不可能全是整根管,须要截管,截管后可现场压槽,但无法再涂塑,只能用修补剂修补,实际效果并不理想。
回复
寒冬
2011年03月11日 08:38:55
19楼
还没有用过涂塑钢管呢!看到这个贴子学到了不少知识啊!
回复
空中飞鸟
2011年03月11日 08:43:28
20楼
其实这种问题设计也没法解决,除非不用这种管。还有就是有塑料管,但高层的干 管和立管用塑料管的话,塑料管变形比较厉害。