最近关于消防水池补水量计算的讨论很多,越扯越远,越看越乱。。。。我觉得计算方法不难,主要是论坛上无法写计算公式,很不方便表达。所以引用一篇文章,大家看看有没有什么意见和建议
最近关于消防水池补水量计算的讨论很多,越扯越远,越看越乱。。。。
我觉得计算方法不难,主要是论坛上无法写计算公式,很不方便表达。
所以引用一篇文章,大家看看有没有什么意见和建议
12楼
给水管网的市政接管标高不知有没有提供哦,不过根据我经常这个数据不难得到,自己现场都可以查看,因为一般给水管道都是基本固定埋深敷设的,这个与排水管不同,而且埋深一般不大,1~2米左右。
回复
13楼
谢谢飞鱼,可能我没有注意过这个问题.不过在这里又学到新知识还是很高兴的!
回复
14楼
感谢飞鱼为大家提供学习机会,以前的讨论确实是离这个问题越来越远了
回复
15楼
呵呵!学习学习!
回复
16楼
本人没作过考虑补水的设计.但是能否是按飞鱼说的那样,只考虑一路的补水量呢?
还有,如果补水流量大于消防用水量,消防水池的容积是否只要保证消防泵启动5~10MIN的容积就够了?
回复
17楼
1,当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;
2,当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的应满足火灾延续时间内室内消防用水量的不足部分之和的要求;
3,当室外给水管网不仅能保证室外消防用水量,而且在火灾延续时间内还能连续向消防水池补充水时,消防水池的有效容量应为室内消防用水量减去火灾延续时间内向消防水池连续补水的水量。
回复
18楼
本人其实也没做过考虑消防补水的设计,主要是市政管网供水安全性现在很难保证,就算有两路进水也是一样,相比于火灾的危险性,设置消防水池所带来的安全可靠性是非常明显的,因为太多的火灾就是因为没有可靠水源而导致火灾灭火失败了……
不过这样的讨论算是个思路吧
回复
19楼
我们遇到的只要是设置了消防水池的,都是按照不考虑补水设计的
回复
20楼
不错 大家得好好学学 理论推导一下有助于工程理解
回复
21楼
有实实在在的存储水量才是最安全的。
可以在设计水池容量时不考虑补水,实际运行是一路补水。即使出现文章说的超水量情况也同样可以连续供水。
回复