水箱太低(无变频),顶层生活给水压力不足怎么办..
psis
psis Lv.3
2002年11月27日 20:13:24
只看楼主

现有一工程,屋顶水箱高度不够,消火栓设稳压,那最顶层住户生活用水压力太低了,甲方又不做变频,该怎么办?

现有一工程,屋顶水箱高度不够,消火栓设稳压,那最顶层住户生活用水压力太低了,甲方又不做变频,该怎么办?
免费打赏
mqy128
2002年12月01日 17:11:32
12楼
可以放大出水管径和干管管径.
回复
万开hjm
2002年12月02日 11:46:19
13楼
楼上讲的有效果,能否达到满意不知,还有:如果几户人家,可加装压力继电器带气 压罐的小泵150元搞定/一户, 220伏。 如果户数较多,只好加变频了。
回复
poppy
2002年12月02日 11:54:15
14楼
顶层单独供水,设一小泵加一小气压罐。
生活用水压力满足卫生器具流出水头就可。
回复
自来水
2002年12月02日 15:10:20
15楼
to pasis:
最低水压可以以你这个工程需要流出水头最大的器具来定。
回复
psis
2002年12月02日 22:42:55
16楼
好像不用自闭式冲洗阀的话,压力也够了?水箱放屋面加上架高500-1000,顶层层高2.9m
回复
shao
2002年12月03日 16:26:12
17楼
如果有家用燃气热水器(特别是管道煤气),压力远远不够,只能加压供水。
回复
zsy
2002年12月03日 16:36:47
18楼
不可因甲方限制就影响抉择做变频好了。
回复
hjj
2003年01月07日 13:48:53
19楼
采用气压供水啊,告诉我是何地的那个楼盘
hpgs_hjj@sina.com
回复
psis
2003年01月07日 19:06:42
20楼
嘿嘿,现在甲方已经同意做变频了
楼上的,你是什么厂家的,在哪里?