现有一工程,屋顶水箱高度不够,消火栓设稳压,那最顶层住户生活用水压力太低了,甲方又不做变频,该怎么办?
现有一工程,屋顶水箱高度不够,消火栓设稳压,那最顶层住户生活用水压力太低了,甲方又不做变频,该怎么办?
12楼
可以放大出水管径和干管管径.
回复
13楼
楼上讲的有效果,能否达到满意不知,还有:如果几户人家,可加装压力继电器带气 压罐的小泵150元搞定/一户, 220伏。 如果户数较多,只好加变频了。
回复
14楼
顶层单独供水,设一小泵加一小气压罐。
生活用水压力满足卫生器具流出水头就可。
回复
15楼
to pasis:
最低水压可以以你这个工程需要流出水头最大的器具来定。
回复
16楼
好像不用自闭式冲洗阀的话,压力也够了?水箱放屋面加上架高500-1000,顶层层高2.9m
回复
17楼
如果有家用燃气热水器(特别是管道煤气),压力远远不够,只能加压供水。
回复
18楼
不可因甲方限制就影响抉择做变频好了。
回复
19楼
采用气压供水啊,告诉我是何地的那个楼盘
hpgs_hjj@sina.com
回复
20楼
嘿嘿,现在甲方已经同意做变频了
楼上的,你是什么厂家的,在哪里?