水箱太低(无变频),顶层生活给水压力不足怎么办..
psis
psis Lv.3
2002年11月27日 20:13:24
只看楼主

现有一工程,屋顶水箱高度不够,消火栓设稳压,那最顶层住户生活用水压力太低了,甲方又不做变频,该怎么办?

现有一工程,屋顶水箱高度不够,消火栓设稳压,那最顶层住户生活用水压力太低了,甲方又不做变频,该怎么办?
2002wjs
2002年11月27日 20:57:01
2楼
方法有二:
1、去掉顶层。
2、在顶层水箱间单独设气压罐加压供给顶层用水。
回复
eline
2002年11月28日 09:42:07
3楼
加个管道泵吧,
回复
psis
2002年11月28日 19:25:05
4楼
我这里是机场附近,航空限高,没办法
楼上的那样说,岂不是变频?
若设管道泵,那晚上用水很少,怎么办?
回复
eline
2002年11月28日 19:31:43
5楼
搞成有水流动时自动启动水泵如何
回复
psis
2002年11月29日 19:21:33
6楼
是不是家用加压的那种小泵?正考虑使用
回复
自来水
2002年11月29日 22:57:07
7楼
你试试水箱单独出水供顶层用。不知你的天面水箱是多低,如果还不行就单独加泵算了。
回复
purewater
2002年11月30日 19:18:41
8楼
不知道你是否考虑过将顶层的生活用水和消火拴给水系统共用,这样可以满足设计压力的要求。
回复
typhoon
2002年11月30日 19:52:12
9楼
楼上的方法不好!
回复
自来水
2002年11月30日 20:25:14
10楼
TO pasis:水箱单独出水供顶楼,可以不受其他各层高锋用水时的抽吸作用影响。高锋用水给水立管顶层位置很可能时负压。我曾经也处理过这样的例子,效果不错,但如果你那个工程水箱本身太低,可能就不行。不知你那个工程水箱的高度是多少?
回复
psis
2002年12月01日 16:33:24
11楼
谢谢楼上的。该工程水箱就放在顶层屋面
另生活用水压力最低要多少?
回复

相关推荐

APP内打开