现有一工程,屋顶水箱高度不够,消火栓设稳压,那最顶层住户生活用水压力太低了,甲方又不做变频,该怎么办?
现有一工程,屋顶水箱高度不够,消火栓设稳压,那最顶层住户生活用水压力太低了,甲方又不做变频,该怎么办?
2楼
方法有二:
1、去掉顶层。
2、在顶层水箱间单独设气压罐加压供给顶层用水。
回复
3楼
加个管道泵吧,
回复
4楼
我这里是机场附近,航空限高,没办法
楼上的那样说,岂不是变频?
若设管道泵,那晚上用水很少,怎么办?
回复
5楼
搞成有水流动时自动启动水泵如何
回复
6楼
是不是家用加压的那种小泵?正考虑使用
回复
7楼
你试试水箱单独出水供顶层用。不知你的天面水箱是多低,如果还不行就单独加泵算了。
回复
8楼
不知道你是否考虑过将顶层的生活用水和消火拴给水系统共用,这样可以满足设计压力的要求。
回复
9楼
楼上的方法不好!
回复
10楼
TO pasis:水箱单独出水供顶楼,可以不受其他各层高锋用水时的抽吸作用影响。高锋用水给水立管顶层位置很可能时负压。我曾经也处理过这样的例子,效果不错,但如果你那个工程水箱本身太低,可能就不行。不知你那个工程水箱的高度是多少?
回复
11楼
谢谢楼上的。该工程水箱就放在顶层屋面
另生活用水压力最低要多少?
回复