求助关于配电箱进线YJV3*25+2*16的铜鼻子制作问题
liuyongkang2001
2011年03月08日 12:09:19
来自于照明工程
只看楼主

想问下3*25的电缆铜鼻子有可能用16的头制作的吗,要是有是否有影响?[ 本帖最后由 liuyongkang2001 于 2011-3-8 12:37 编辑 ]

想问下3*25的电缆铜鼻子有可能用16的头制作的吗,要是有是否有影响?

[ 本帖最后由 liuyongkang2001 于 2011-3-8 12:37 编辑 ]
免费打赏
jisan2003
2011年03月08日 14:37:18
2楼
根据电缆截面选择配套的线鼻子
回复
muyuyao
2011年03月09日 11:57:19
3楼
16的做相线的小了,应根据电缆截面选择配套的线鼻子!
回复
zhao144731
2011年03月13日 16:12:09
4楼
你是说鼻子大了 进不了空开是吗 有两种方法 一是把鼻子磨窄 二是加过渡铜牌
最好不要用16的鼻子 你要把线剪掉多少
回复
whly2008
2011年03月14日 11:23:57
5楼
用开口线鼻子
回复
wilsonaa
2011年03月17日 15:43:07
6楼
用斜口钳剪掉一部分
回复
renzibinde
2011年04月01日 22:19:21
7楼
线鼻子最好要配套使用,一般塑壳空开25鼻子按不上,可以把鼻子挫窄一点,配电柜最好使用过度铜排,我就这麽做过
回复
建筑电气
2011年04月03日 14:22:25
8楼
现鼻子还得自己做啊?
回复

相关推荐

APP内打开