变频器上端配置一接触器,用于变频器的得电、断电,同时在接触器下端引出一回路做电机风扇的供电,也就是说这个接触器同时控制变频器得点和风扇运行,是否可行?请高手赐教!
变频器上端配置一接触器,用于变频器的得电、断电,同时在接触器下端引出一回路做电机风扇的供电,也就是说这个接触器同时控制变频器得点和风扇运行,是否可行?请高手赐教!
12楼
为什么不行?有几个理由:
1、直接用主回路接触器兼用来控制风机,由于风机的功率一般较小,谁来实现对它的保护?难道还要用主回路的大容量断路器来保护它吗?灵敏度满不满足要求?
2、楼主说主接触器接在变频器的电源侧,是作为变频器通电/断电用的。变频器的通电/断电与电机的运行/停止完全是两码事。变频器可能是通电的,但是没有接收到指令,它是没有输出的。一般都会要求变频器处于这种热备用(或者称为烤机)状态(在沿海潮湿地带对变频器防潮非常有利)。按照这个接法,变频器主电机没有运行时,风机却一直在转,你觉得合适吗?
回复
13楼
想法是好的,但是变频器怎么去检测风扇是否故障?
区管所说的接线方式是变频器的典型接线方式。风扇如有故障,其保护会跳开风机回路的接触器,所以,采用接触器来区分风扇是否运行是可以的。
回复
14楼
大哥这样的问题也要问啊
把风扇接在接触器的常开点上不就行了吗变频器动作风扇就动作啊
回复
15楼
有这种说法么? 我看深圳康沃的变频器说明书上的系统配线图就有接触器的呀
而且简单的电机双速接线都是一个总接触器控制变频器的吸合的呀~求解
回复
16楼
大多变频器说明书都会说“不宜”用接触器控制变频器的通电/断电。
如果控制要求比较特殊,接触器的使用也是难免的。另外使用习惯上的问题,很多用户也会要求采用接触器控制变频器的。
回复
17楼
不要以为自己很在行!多沉下来看看他人的回帖!
回复
18楼
变频器电源最好不要用接触器通端
回复
19楼
你先明白 这风扇是干嘛用的?
散热的话 你最好还是上个温控器来单独控制风扇 这样最合理也最科学 !
回复
20楼
从变频器风扇故障率来看,我所接触到的给煤机电动机变频器控制下,由于外部环境较差,粉尘较多,再加上配电柜电源进线用密封腻子密封,风扇在配电柜底部,风向是由外向配电箱内供风,导致风扇叶轮积灰过多,出现卡滞,那面板上就显示电源故障,其后对风扇进行清扫,处理后正常,其一次出线是最上面装了空开,接触器,热继电器,最后进入变频器,其出线直接去往控制给煤机电机,个人认为冷却风扇控制首先适用于环境比较清洁的环境,控制的话一可由接触器常开触点控制其吸合,但断开则必须由变频器控制,主要是保护其里面的热敏原件,尤其像是整流二极管,电源逆变器,二次控制回路等对热量敏感的元器件,待变频器内部温度将至允许温度时,再有温控器断开底部冷却风扇比较稳妥,总而言之,主电动机接通时,冷却风扇可由主接触器控制接通,也可由变频器二次控制回路控制,风扇停运时则必须由变频器二次控制回路控制其分段
回复
21楼
楼上的,楼主说的是变频专用电动机的散热风扇……
回复