【探讨】变频电机的单独风扇应该如何配电
bluesmap
bluesmap Lv.4
2011年03月08日 08:54:58
来自于继电保护
只看楼主

变频器上端配置一接触器,用于变频器的得电、断电,同时在接触器下端引出一回路做电机风扇的供电,也就是说这个接触器同时控制变频器得点和风扇运行,是否可行?请高手赐教!

变频器上端配置一接触器,用于变频器的得电、断电,同时在接触器下端引出一回路做电机风扇的供电,也就是说这个接触器同时控制变频器得点和风扇运行,是否可行?请高手赐教!
lingxuct
2011年03月08日 12:11:25
2楼
不要这样接!

变频器在电源侧只装断路器,断路器下引出一路接接触器,接触器主回路接风扇,现场控制按钮控制接触器,接触器辅助触点控制变频器的开/停。
回复
jisan2003
2011年03月08日 14:34:44
3楼
从断路器下端引出一路电源接接触器,来控制冷却风扇,你可以手动控制,也可以自动控制开/停。
如果用PLC自动控制,你可以在程序里加一个时间继电器,待风机停止运行后,过一段时间再停冷却风扇,具体时间有现场来定。
回复
zzheng_007
2011年03月09日 11:28:06
4楼
为什么不能像楼主说的那样接?给出答案好吗?有什么弊端?
原因什么的都不说,就直接说不能这样接,不能让人信服,我就是按照楼主说的方法接的,风机接在接触器下口,电机接在变频器下口,没有单独给风机设置接触器,没办法空间不够了,这样电机与风机同时启停,谁能说一下这样接的弊端额,谢谢。
回复
heizi0927
2011年03月09日 11:57:25
5楼
个人觉得区管方法正确,如果变频器没有工频旁路,是不用在变频器的电源侧再增加接触器的。
现在为了风扇的控制增加的这个接触器可以按风扇功率选择,而楼主的方案,接触器就得按风扇+水泵的功率选择了。
回复
lingxuct
2011年03月09日 12:00:28
6楼
看看变频器的说明书就知道了,变频器的电源不宜用接触器去分断它!
回复
cao52579088
2011年03月09日 12:25:31
7楼
我们这儿是按楼主这种方式接的,不过中间还加了个开关以方便检修
接触器一吸合变频器和风扇同时得电,再在DCS上调频
停时是先停变频器再停接触器的
如果直接停接触器变频器会显示失压
回复
liuxianbo21
2011年03月09日 13:33:56
8楼
6楼说的对
回复
chzm20080808
2011年03月09日 15:42:48
9楼
我们是用PLC控制的,断路器一得电散热风扇就运行,与变频器的启停无关,只与断路器有关.
回复
bluesmap
2011年03月09日 19:14:08
10楼
那每次还需要操作人员去拔断路器吗?
回复
gengxh_704
2011年03月10日 09:07:24
11楼
个人理解,变频电机的独立风扇是由变频器直接控制的,即变频器必须可以检测风扇的运行状态,如果采用接触器的方式,风扇故障,而接触器正常,电机就没有冷却了。
回复

相关推荐

APP内打开