询问变压器室设计标准(规范)
zhclxy760
zhclxy760 Lv.2
2006年03月31日 11:29:20
来自于变压器
只看楼主

现在设计一个1000KVA的变压器室,位置受限制,请问变压器室的设计尺寸有规范吗?那最小的长、宽、高应是多少?

现在设计一个1000KVA的变压器室,位置受限制,请问变压器室的设计尺寸有规范吗?那最小的长、宽、高应是多少?
免费打赏
tcchezhong
2006年03月31日 12:24:18
2楼
10KV变电所设计规范.
全国通用图集中,有提条件的任务图,可供参考.
回复
jpndcyg
2006年03月31日 17:33:24
3楼
根据变压器外型尺寸确定:
变压器外壳对门>=800mm
变压器外壳对构筑物墙体>=600mm
高度应按吊芯考虑
回复
jinpmail
2006年03月31日 19:06:18
4楼


同意
回复
zhclxy760
2006年03月31日 22:14:44
5楼
谢谢了。
回复
wuyuding2008
2006年05月12日 10:10:56
6楼
请问吊高是怎么确定的呢
回复
cf8980
2008年07月20日 15:26:13
7楼
变压器室标准图集中按各容量各方式很全的. 高度还与高式安装和低式安装有关,
回复
混在电气
2008年07月20日 16:34:21
8楼
不仅仅要考虑内部空间,外部也要满足防火间距才行