关于剪力墙平面外连接楼面梁时,暗柱的设计。
kily303
kily303 Lv.2
2011年03月08日 00:45:14
只看楼主

《高规》7.1.7 应控制剪力墙平面外的弯矩。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响:1 沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;2 当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋;3 当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;4 必要时,剪力墙内可设置型钢。

《高规》7.1.7 应控制剪力墙平面外的弯矩。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响:
1 沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;
2 当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋;
3 当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;
4 必要时,剪力墙内可设置型钢。
对应7.1.7条文说明:
剪力墙的特点是平面内刚度及承载力大,而平面外刚度及承载力都相对很小。当剪力墙与平面外方向的梁连接时,会造成墙肢平面外弯矩,而一般情况下并不验算墙的平面外的刚度及承载力。当梁高大于2倍墙厚时,梁端弯矩对墙平面外的安全不利,因此应当采取措施,以保证剪力墙平面外的安全。
本条所列措施,均可增大墙肢抵抗平面外弯矩的能力。另外,对截面较小的楼面梁可设计为铰接或半刚接,减小墙肢平面外弯矩。铰接端或半刚接端可通过弯矩调幅或梁变截面来实现,此时应相应加大梁跨中弯矩。

实际设计中,通常是采用第三条设置暗柱,条文要求宜按计算确定配筋,至于如何具体计算规范没有具体给出方法,还有暗柱的宽度如何取值等等问题。关于这些我查阅了很多资料,也没有得到满意的答案。但下面的2个论文对设计的指导意义是很大的,特贴上供大家学习。
9cb6d7d82e30baf77ad1.pdf
227 KB
立即下载
af16f4e50ca47c1091a7.pdf
305 KB
立即下载
免费打赏
guanhongcheng
2011年04月16日 10:30:34
12楼
谢谢楼主分享 谢谢楼主分享 谢谢楼主分享 谢谢楼主分享 谢谢楼主分享
回复
ct010203
2011年04月16日 10:46:50
13楼
非常感谢楼主分享这么好的资料~~~~~~
回复
whg658008813
2011年04月16日 14:47:35
14楼
很好的资料,大家一起学习
回复
wb_ice
2011年04月17日 18:48:31
15楼
正在做剪力墙,不知道楼面梁搭在连梁上该加强哪些措施
回复
yeqifeng02
2011年04月17日 19:35:43
16楼
学习中,谢谢
回复
zhaoliang0804
2011年04月17日 21:25:02
17楼
谢谢楼主分享资料!学习中
回复
sandy1125
2011年04月18日 14:19:52
18楼
谢谢楼至提供的好资料,辛苦啦。
回复
sfy710
2011年04月19日 16:53:50
19楼
谢谢楼主的好资料
回复
zhangjlj
2011年05月11日 15:15:28
20楼
谢谢,如果是连续梁与剪力墙弱轴方向相连呢
回复
liubo831
2011年07月22日 16:40:53
21楼
受教了,好资料,非常感谢分享。
回复

相关推荐

APP内打开