关于剪力墙平面外连接楼面梁时,暗柱的设计。
kily303
kily303 Lv.2
2011年03月08日 00:45:14
只看楼主

《高规》7.1.7 应控制剪力墙平面外的弯矩。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响:1 沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;2 当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋;3 当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;4 必要时,剪力墙内可设置型钢。

《高规》7.1.7 应控制剪力墙平面外的弯矩。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响:
1 沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;
2 当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋;
3 当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;
4 必要时,剪力墙内可设置型钢。
对应7.1.7条文说明:
剪力墙的特点是平面内刚度及承载力大,而平面外刚度及承载力都相对很小。当剪力墙与平面外方向的梁连接时,会造成墙肢平面外弯矩,而一般情况下并不验算墙的平面外的刚度及承载力。当梁高大于2倍墙厚时,梁端弯矩对墙平面外的安全不利,因此应当采取措施,以保证剪力墙平面外的安全。
本条所列措施,均可增大墙肢抵抗平面外弯矩的能力。另外,对截面较小的楼面梁可设计为铰接或半刚接,减小墙肢平面外弯矩。铰接端或半刚接端可通过弯矩调幅或梁变截面来实现,此时应相应加大梁跨中弯矩。

实际设计中,通常是采用第三条设置暗柱,条文要求宜按计算确定配筋,至于如何具体计算规范没有具体给出方法,还有暗柱的宽度如何取值等等问题。关于这些我查阅了很多资料,也没有得到满意的答案。但下面的2个论文对设计的指导意义是很大的,特贴上供大家学习。
9cb6d7d82e30baf77ad1.pdf
227 KB
立即下载
af16f4e50ca47c1091a7.pdf
305 KB
立即下载
免费打赏
klkwkn
2011年07月24日 18:24:43
22楼
东西不错,有时间还是多学习些理论的东西,只有理论基础扎实了,在实际工程中才懂得所以然。
回复
freefly01
2011年08月04日 23:13:38
23楼
确实很有指导意义,谢谢分享
回复
名花吐秀
2011年09月20日 16:56:16
24楼
肥肠感谢!!
回复
bevanlin
2011年10月08日 10:49:01
25楼
学习了,不过对于暗柱怎么具体计算配筋还是有点糊涂
回复
samsung01
2011年10月20日 18:53:44
26楼
谢谢了,正好被审图的问道
回复
ly520zxn
2011年11月10日 18:54:06
27楼
现浇楼板与剪力墙的连接
回复
guojiuding
2011年11月11日 10:31:18
28楼
回复
nixuebin12345
2011年11月11日 14:43:36
29楼
值得一看谢谢,有价值
回复
zhangguoxin.
2011年11月14日 09:59:10
30楼
非常感谢楼主分享这么好的资料~~~~~~
回复
shijianwei817
2011年11月14日 15:45:41
31楼
很好的资料,有很大的帮助啊!
回复