以前的帖子提到过"水幕系统的长度是按建筑的开口长度计还是按2~3排喷头的展开长度计?"因为流量差很多,我遇到的情况又无法设防火卷帘,所以得弄清楚,谢谢了
以前的帖子提到过"水幕系统的长度是按建筑的开口长度计还是按2~3排喷头的展开长度计?"因为流量差很多,我遇到的情况又无法设防火卷帘,所以得弄清楚,谢谢了
2楼
新规有洞口长度要求:不能大于15mX8m.
回复
3楼
举个例子:5m长的洞口设3排防火分隔水幕,则系统供水母管的设计流量是10L/s还是30L/s?
回复
4楼
你好!规范上说的不细致,《中国消防手册》上是按开口长度计算,我也一直这样做的。
回复
5楼
开口长度
回复
6楼
谢谢楼上的朋友,我找到那本书了,按开口长度+0.4m计算,不过审图的说这样算出来每排的水量小很多,按间距均布小喷头喷水效果会不理想,建议我用K=77的大喷头,这样实际的喷水量比计算大的多,我想了想还是用了,反正喷水效果都是直观检验的,应该不会有人说不好,呵呵。
回复