变压器电流怎么算
a1034496754
2011年03月07日 19:11:44
来自于变压器
只看楼主

请问高手大侠,我现在有一台400KVA变压器,额定电流是577.35A,可是我现在工地用的电机总和已经达到650KW,没有同时全部使用电机,用电最高峰单相有470A,请高师帮我算一算,这台变压器超负荷没有,在此特别感谢-------

请问高手大侠,我现在有一台400KVA变压器,额定电流是577.35A,可是我现在工地用的电机总和已经达到650KW,没有同时全部使用电机,用电最高峰单相有470A,请高师帮我算一算,这台变压器超负荷没有,在此特别感谢-------
免费打赏
anhuidiangong
2011年03月07日 20:41:59
2楼
没有超啊,还不到500呢,这个工地上可不好算啦,多注意抄表,你这个变压器目前的出力刚好。
回复
a1034496754
2011年03月10日 07:41:06
3楼
谢谢你的回答
回复
zhangchaosdu
2011年03月10日 14:03:31
4楼
普通电机功率因数在0.8左右,也就是说你平时总共用的电机功率是386kva左右,所有你的变压器的负荷率是386/400=96%偏高运行状况。
回复
muyuyao
2011年03月10日 23:38:27
5楼
负载率用电流计算岂不更直接!

470/577.35=0.814

变压器处于经济运行状态。
回复
永无止境
2011年03月11日 09:29:19
6楼


用电流算不恰当,因为电流的变化很大。尤其是启动的时候。
楼主的总容量挺大。另外算变压器的时候还要看你所有的运行电机的最大的功率有多大。
如超过变压器容量的40%,即160KW,建议你不要直接启动。另外加启动装置。
总得看来你的变压器的负载率还是很高的
回复
cdj
2011年03月12日 07:28:01
7楼
变压器设过电流保护了就行啊
回复
z1g2d3
2011年05月03日 16:35:37
8楼
没有超负荷,没关系的
回复
suzhijie_02
2011年05月04日 00:55:46
9楼
学习了!!!!!
回复
zyz8438
2011年05月04日 09:42:01
10楼


赞同。变压器过不过负荷,归根到底是要看电流是不是超过额定电流。电流超了,才会对变压器的运行造成危害。
回复
zyz8438
2011年05月04日 09:44:27
11楼


对于正式生产用电这么考虑是可以的。但是对于临时施工用电,没有必要考虑那么复杂。临电的电气设备运行可靠性要求没有那么高。只要能启动起来就行。