理正给排水软件6.5的使用..
liu ying
liu ying Lv.2
2002年11月23日 20:07:46
只看楼主

我是理正给排水的正版用户,该公司提供的理正给排水6.5升级安装光盘,安装后发现在使用中,用户设置这一菜单中:标注文字大小、标高文字大小、尺寸标注大小、管道断开间距、立管圆圈大小等选项不能使用。而6.0版却不存在这些问题。请速速解决。 ^0^

我是理正给排水的正版用户,该公司提供的理正给排水6.5升级安装光盘,安装后发现在使用中,用户设置这一菜单中:标注文字大小、标高文字大小、尺寸标注大小、管道断开间距、立管圆圈大小等选项不能使用。而6.0版却不存在这些问题。请速速解决。 ^0^
免费打赏
liu ying
2002年12月02日 23:54:40
22楼
废水管的工具条解决了,谢谢!但新问题又出现了,将寄来的“S”工具栏文件拷贝到LSP后,再运行理正6.5,进去时发现CAD的工具栏没了,在菜单工具条中只剩下LZ_TBAR,LZGPS。而LZGPS的对话框中也是空空的,我习惯用CAD的工具栏的特性,图层等等,问理正怎么能把他们找回来。我试过将那二个在SYS中的.MNU文件删除也没用。
在给排水在线的“在线帮助”中我还是找不到-综合-软件使用等等,在线帮助中根本就是些介绍。在理正网站中也找不到。请理正直接指教或发邮件给我。
回复
lizheng
2002年12月03日 06:33:08
23楼
你好!
我给你的只是一个BMP文件,不应该出现你说的问题。不要删除MNU文件,那是菜单源文件。退出CAD,再次进入即可。或在COMMAND下输入WATER即可。
使用帮助是6。5版本修改的一个重点,在[综合]中有一项叫[软件使用介绍]。可以看到完整的帮助。
回复
碧水
2002年12月04日 18:50:51
24楼
每次打开理正时,理正的工具栏都竖向排列在一起,搞得图形截面很小,把它移到一起后,再打开时又是竖向排列的,每次都要移,不太方便。
回复
lizheng
2002年12月04日 19:15:01
25楼
不会呀!设置好后退出ACAD,再次进入ACAD就是上次退出之前的状态呀。否则大家早提这个问题了。
回复
hhh
2002年12月04日 20:19:36
26楼
这和我使用试用版6.5的情况一样。
不知是r14问题还是软件的事。
回复
lizheng
2002年12月05日 20:03:37
27楼
只要调整好后退出ACAD,再次进入即为上次保留结果。我每次试都是这样的呀!
回复
liuying
2002年12月05日 20:25:15
28楼
我过去在使用6.0时常出现工具栏移动现象,使用几天后工具栏就原地不动了,为此我们开玩笑说这是惯性运动.升了6.5后我担心这个问题又出现,但问题一直没出现。楼上的两位,耐心几天等惯性运动出现吧。
忙了几天没有同理正交换,CAD菜单消失的问题是我在重新安装CAD后,鬼使神差的又去安装CAD中文菜单,再安装6.5软件后就出现这个问题了。6.0时根本就不能容忍中文菜单。
6.0卸载后重新安装6.5,才发现设备配件的工具栏中是有二个“Y”,我按照理正发来的贴子动手将其中的一个“Y”改为“S”了,但还会出现另一个“Y”也跟着成废水管,我又动手将那个“Y”的文字上改动回雨水管,问题全解决了。
回复
z3zy
2002年12月06日 09:54:30
29楼
lizheng:
我是6.5个人版新用户;98+2002中文+R14英文;2002及R14以前均能正常使用。现出现以下问题:
1、安装完毕提示重新启动计算机,照办后启动6.5,出现“设置注册表错误”按“确定”后进入2002界面,6.5可以用,但屏幕滚动菜单不见了!(系统打开,显示为空白)
2、卸下6.5,启动2002,发现被6.5覆盖了!删除6.5文件夹在启动2002,2002不能用了(屏幕滚动菜单不见)!
3、重新安装6.5,启动6.5,只有“屏幕滚动菜单不见”与第1条同。
注:用过6.0试用版,但已经彻底清除了,并重新安装R14(被覆盖)。急!
回复
z3zy
2002年12月06日 11:28:24
30楼
lizheng:
我已经换2000英文了,不管他覆盖了。
右边的屏幕菜太宽,在系统中我没能改变(字不大),请指点。
可是对照发现有不少说明书不对6.5嘴!费解的是软件缺少以下功能:
“字中取字”“管段编号”!。。。。
另外:自动标注太密了,且全在管上.
回复
lizheng
2002年12月06日 14:21:14
31楼

z3zy:
你好!
先说一下你第一个贴子的问题,出现设置注册表错误一般情况下可能是在此之前没有先运行一次ACAD,我们的软件需要使用以前ACAD的某些设置,若未运行ACAD,有些东西无法得到就会出现你的情况。
当然不排除你ACAD在注册表中的某些东西比较特别,我们的软件无法得到,若你能够将ACAD注册表部分展开(如下行),告诉我们的话情况,我们更好判断一些。
HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodeskAutoCADR15.0ACAD-1:409Profiles>
(你查看一下,你机器注册表是否有上面一项,不过上面的是R2002的)
前几天也有一个用户刚装上ACAD2002及6。5版,没有先运行ACAD2002,直接运行6。5版,就出现你说的情况,后来将注册表中的某些项删除(我电话中一边说一边做的),运行ACAD,再运行6。5即可。

再说一下屏幕菜单不见的问题,其实不是不见了,可能是刷新时有问题,点取屏幕菜单的最上面(即“室内”几个字所在行),即可更新。

卸下6。5,因为使用中产生的菜单文件无法卸载(需要手工删除),将之删除即可。从理论上讲我们的软件没有动ACAD系统的地方。手工重新加载一下ACAD的菜单即可。(运行MENU,选中ACAD的SUPPORT目录选中ACAD.mns即可)

好,我再谈一下第二个贴子:
1、R2000本身屏幕菜单宽,无法改变;
2、说明书跟不上软件的发展(因为我们的软件修改升级比较快),因此出现了你说的有些东西对不上,如“字中取字”因为实用价值不高,也将之去掉。“管段编号”是6。0以前的版本使用,到6。0以后直接运行“写计算书”后会自动编号,已经没有实际意义了。
你可以查看[综合]--[软件使用介绍],是与软件配套的最新的电子版本说明书,非常完善的。而且便于查找。
3、自动标注不是太密,因为它是选中管线即进行标注,因此你选多少标注多少,可能是你的管线太短了。文字不应该在管上的,距离管应该是出图后1MM。请你查一下文字设置大小是否约2.5,且初始化比例是否对(比如是100或50)
回复

相关推荐

APP内打开