变电室中低压配电柜可以靠墙布置吗?
myself25
myself25 Lv.2
2006年03月30日 16:05:54
只看楼主

规范中规定了高低压配电柜的前后通道的最小宽度,其中固定式高压柜可以靠墙布置,我想问一下低压配电柜能不能靠墙布置?

规范中规定了高低压配电柜的前后通道的最小宽度,其中固定式高压柜可以靠墙布置,我想问一下低压配电柜能不能靠墙布置?
免费打赏
pjyx2003
2006年09月19日 16:09:12
12楼
按照规范来做吧
回复
shaofuqiang1958
2006年09月20日 23:49:20
13楼
可以靠墙安装GCS型组合式低压柜.一般厂家都可生产.KYN28A,KYN44 也有可靠墙安装.
回复
daiqingtao
2006年09月21日 09:35:51
14楼
可以
回复
zy6062
2006年09月21日 13:43:13
15楼
高低压开关柜中有一些柜型是可以的,不是全都可以。低压柜电缆出线设计在前就可以的,高压柜注意电缆沟要足够大,否则检修很不方便!
回复
bqg
2006年09月21日 15:16:34
16楼

噢..是这样的.....
回复
poongood51
2006年09月21日 15:44:27
17楼


不需要柜后维护的低压柜,柜后无设置门板的,且柜后板是固定安装的,既然是不需要柜后维护,当然就不需要柜后维护通道了。规范要求的柜后离墙维护通道的距离要求,是指柜后设置门且柜内电气设备的设置是需要在柜后进行维修作业的低压柜。所以,无须柜后维护的低压柜可贴墙安装。
回复
ronadog
2006年09月21日 17:13:23
18楼
可以靠墙安装,我以前就做过不少。不过要先和成套厂说明情况,然后成套厂就会把柜子设计成柜前维护的了。一般来说,柜前维护的柜子宽度要比柜后维护的宽,要留维护通道嘛,大家画电房平面图时要注意这个:)
回复
dsy123456
2006年09月21日 17:26:35
19楼
还是不要靠墙好。
回复
tcchezhong
2006年09月22日 12:27:28
20楼
欧洲有些国家的规范,明确规定了,可靠墙安装(但限定,柜子是柜后不需要操作和检修的).
目前,我国的规范,在这个问题上,没有明确的条文.
实际的制造、使用情况,是可以靠墙安装,已有很多实例。也能制造相关的产品。
不过,检修还是不太方便,尽量不要采用靠墙安装。
回复
边城浪子8
2006年09月22日 12:36:11
21楼


我们这里是不允许的,因为柜后要留维修通道,但我只过有些箱变可以这样做,不过那个箱变好像到现在还没有验收
回复

相关推荐