变电室中低压配电柜可以靠墙布置吗?
myself25
myself25 Lv.2
2006年03月30日 16:05:54
只看楼主

规范中规定了高低压配电柜的前后通道的最小宽度,其中固定式高压柜可以靠墙布置,我想问一下低压配电柜能不能靠墙布置?

规范中规定了高低压配电柜的前后通道的最小宽度,其中固定式高压柜可以靠墙布置,我想问一下低压配电柜能不能靠墙布置?
免费打赏
tcchezhong
2006年03月30日 16:20:53
2楼
可以靠墙安装,但需要制造厂特殊制造.
回复
eyu1023
2006年03月30日 22:15:35
3楼
如果不是盘后操作就可以靠墙安装
回复
zcm30139249
2006年03月30日 22:33:16
4楼
一般情况下低压柜侧面可以靠墙落地安装,前后应都有操作或检修方面的要求
回复
zhaochunwei
2006年09月18日 17:36:50
5楼

最近刚好做了一个这样的,呵呵
回复
zn28
2006年09月18日 17:47:47
6楼
无语
回复
weiminbill
2006年09月18日 17:54:38
7楼
规范要求是不允许的,一般柜后要求有600-800mm的检修通道,除非你的柜以后都不用在柜后检修,好像不行吧!
回复
大鼻山
2006年09月18日 23:41:16
8楼
目前规范对此是个纰漏。

实际上已有靠墙的低压屏个别产品,但它实际不符合目前的国家规范。审图时,会判设计错误。暂时没办法的事。
回复
sunrui_007
2006年09月19日 00:11:54
9楼
规范上不允许,但可能有防护等级高的产品可以靠墙安装。
回复
lggufei
2006年09月19日 11:11:16
10楼
规范是不允许.可很多厂家有这方面的产品.我也见过靠墙做的.我自己认为如果不是场地限制的话,最好不要靠墙.即可能被审图的PASS,也给以后维修带来不便.
回复
mmhwe
2006年09月19日 11:23:54
11楼


是啊,靠墙放,沟不好做,施工、维护活不好干
回复

相关推荐

APP内打开