供热系统的阻力分析
zhuanjia
zhuanjia Lv.5
2006年03月30日 15:47:37
来自于采暖供热
只看楼主

分析了系统中的各种阻力更多精彩请到我的网站gongre114.w333.west263.cn

分析了系统中的各种阻力
更多精彩请到我的网站gongre114.w333.west263.cn
5e54fbb196670e10c9cb.rar
8.3 KB
立即下载
免费打赏
qinjunru918
2006年03月30日 18:33:32
2楼
楼主辛苦
下载了
学习
呵呵
回复
fkl54
2006年04月11日 18:51:35
3楼
供热系统的阻力分析 为什么是乱码
回复
zhuanjia
2006年04月11日 18:54:18
4楼
请在试一次吧
回复
zhengxufeng
2006年04月12日 18:52:51
5楼
感谢,楼主辛苦
回复
yzh0142
2006年04月12日 20:07:02
6楼
回复
flyingbird
2006年04月13日 11:56:58
7楼
已拜读,谢谢楼主
回复
bjgdlsg
2006年04月14日 10:30:58
8楼
下载了,谢谢楼主。
回复
wuyongj
2006年04月15日 22:29:04
9楼
下载了,谢谢楼主 ,可以看出楼主是个有心人!不知楼主对闸板阀的阻力分析有无见解,望能拜读。
回复
zhuanjia
2006年04月17日 16:23:48
10楼
在各种阀门中,球阀阻力最小,其次是闸阀,再次是碟阀,其阻力在流速小于1.5米一般可以不考虑.
回复
shigu
2006年04月17日 16:35:18
11楼
楼主文章的结论
结论:对于锅炉房锅炉的阻力应控制在40-80Kpa,换热器的阻力应控制在20-50Kpa,水泵的进出口阻力控制在30-50Kpa,除污器的阻力控制在10-20Kpa,阀门井里的阻力30Kpa以下,用热户的阻力控制在40Kpa以下。这样的阻力分配是目前比较经济的,并且能够完全满足大多数单位的供热运行状况。