氧化锌避雷器(MOA)参数的选择有没有定论?
xwviln
xwviln Lv.3
2006年03月30日 14:03:42
只看楼主

MOA参数的选择争议颇大,各种参数含义的理解也颇有难度.本人对中性点避雷器的选择一直无法弄清大家进来讨论讨论吧~~~

MOA参数的选择争议颇大,各种参数含义的理解也颇有难度.
本人对中性点避雷器的选择一直无法弄清
大家进来讨论讨论吧~~~
免费打赏
xwviln
2006年04月05日 20:35:25
12楼
这里我要特别指出的是电力部于1997年12月30日发出的通报:要求在3~66KV系统里提高MOA的额定电压.
回复
bininb
2006年04月13日 11:36:59
13楼


在GB11032-89有这个方面的详细规定,《交流无间隙金属氧化物避雷器》。请查
回复
xwviln
2006年09月03日 21:04:17
14楼
金属氧化物避雷器(英文缩写MOA,下同)具有传统SiC避雷器不可比拟的优越性,MOA完全取代SiC避雷器是大势所趋,需要指出的是,近年来我国3~66kV系统无间隙MOA损坏事故较多。因此,在3~66kV系统中仍有部分采用SiC避雷器的情况,也有学者建议采用有间隙的MOA。为了协调这些问题,原电力部于1997年12月30日发出通报,要求提高3~66kV系统无间隙MOA的额定电压,并已正式将其纳入标准,读者可参见DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》和DL/T613《进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范》。此外,本书主要是面对高职院校学生毕业设计用的,不宜把工程的实际问题复杂化。基于上述考虑,故本文只介绍电站型无间隙MOA主要参数的选择与校验。
一、MOA的选择原则
电力系统用的MOA一般按下列步骤进行选择:
(1)按照使用地区的气温、海拔、污秽、风速和地震条件确定MOA的使用环境条件; 按照系统的标称电压、系统最高电压、中性点运行方式、接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件;
(2)按照保护对象确定避雷器的类型;
(3)按照长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压;
(4)估算避雷器安装点的暂时过电压幅值和持续时间,选择避雷器的额定电压,并与工频耐受时间特性进行校核;
(5)估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流;
(6)根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按照绝缘配合的要求选择避雷器的保护水平;
(7)估算通过避雷器的操作冲击电流和能量,选择避雷器的线路放电试验等级、方波冲击试验电流幅值以及能量吸收能力;
(8)按照避雷器安装处的最大短路电流,选择避雷器的压力释放等级;
(9)按照避雷器安装处的污秽状况,选择避雷器外套的爬电比距;
(10)按照避雷器安装处的引线拉力、风速和地震条件,选择避雷器的机械强度。
二、MOA主要参数的选择
1、持续运行电压UC
系统长期施加在避雷器上的电压≤避雷器持续运行电压
与有间隙避雷器完全不同,无间隙避雷器的ZnO元件直接处于系统工作电压的作用下,由于泄导持续电流(正常为100μА数量级)引起的发热,可能导致ZnO元件加速老化而缩短工作寿命。
(1)在中性点直接接地系统中,其持续运行电压可按不低于系统最高相电压( )选取,即:
≥ (A-8)
(2)在中性点非直接接地系统中,其持续运行电压可按下式选取:
10s及以内切除故障 ≥ (A-9)
2h及以上切除故障   3~10kV ≥1.1 (A-10)
        35~66kV ≥ (A-11)
10s~2h之间切除故障,可按2h以上选取,也可参照避雷器的工频电压耐受特性曲线选取。
MOA持续运行电压的选择可参见表A-7。
2、额定电压Ur
Ur是指避雷器两端间的最大允许工频电压的有效值。按试验标准,避雷器在60℃的温度下注入规定的能量后,能耐受额定电压Ur,10s;随后在持续运行电压UC下,耐受30min,能保持热稳定。
暂时过电压UT是确定避雷器额定电压的主要依据。MOA的额定电压通常按电力系统单相接地故障并考虑甩负荷、长线电容效应条件下,非故障相上的最高暂时过电压。
(1)中性点非直接接地系统
在3~66kV中性点非有效接地系统用MOA,其额定电压仍按单相接地故障同时甩负荷条件考虑,由于MOA在该系统中可能会承受谐振过电压和弧光接地过电压的作用,因此DL/T 620-1997中规定,要求提高该系统无间隙MOA的额定电压,建议选择如下:
3~10kV Ur≥1.38Um(进口MOA推荐取1.4 Um) (A-12)
35~66kV Ur≥1.25Um(进口MOA推荐取1.3 Um) (A-13)
(2)中性点直接接地系统
在110~220kV系统,发生单相接地故障时,避雷器安装地点的接地故障系数K不超过1.4,因此该系统用MOA的额定电压按1.4倍的最大工作相电压选取;
在330~500kV系统,接地故障系数一般较低,但甩负荷和长线电容效应等因素的影响却较大,该系统变电所母线和断路器线路侧保护用MOA额定电压可分别按1.3和1.4倍的最大工作相电压选择。即:
110~220kV Ur≥1.4 ≈0.8 Um (A-14)
330~500kV
①母线侧 Ur≥1.3 ≈0.75 Um (A-15)
②线路侧 Ur≥1.4 ≈0.8 Um (A-16)
MOA额定电压的选择可参见表A-7。
回复
xwviln
2006年09月03日 21:04:46
15楼
3、工频电压耐受时间特性(略)
4、标称放电电流In
避雷器的标称放电电流In是波形8/20μs用以划分其等级类别的重要参数,有1、1.5、2.5、5、10、20kA等各个等级,前三级分别与中性点、低压、电机、电容器避雷器等相对应,电站型避雷器则分为后三级。
在选择避雷器标称放电电流时,一般不把近区雷击作为线路选择的依据,主要考虑远方着雷时,雷电流在线路上衰减变形后的情况。计算流过避雷器的雷电流幅值在高压教科书里已有详细的阐述,故不再赘述。
不同系统用MOA的标称放电电流幅值如表A-4所示。
5、避雷器的保护水平和绝缘配合
(1)避雷器的保护水平
避雷器的保护水平分为雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。
雷电过电压的保护水平是下列两项较高者:
①标称放电电流下的最大残压;
②陡波冲击电流下的最大残压除以1.15(波头时间1μs,幅值与标称放电电流相同,适用于油浸绝缘变压器类电器)
操作过电压的保护水平是在规定的30/60μs操作冲击电流下的最大残压,如表6-9所示。







表A-4 确定避雷器残压的标称放电电流In和操作冲击电流
避雷器类型 系统和设备
额定电压
有效值(kV) 标称放电
电流
峰值(kA) 操作冲击
电流
峰值(kA)
电机和变压器中性点 3.15~500 1.0 500
低压 0.22~0.38 1.5
电机 3.15~15.75 2.5 100
配电 3~10 5 100
并联补偿电容器 3~63 5 500
电气化铁道 27.5~55 5 500
电站 3~220 5 500
110~500 10 500~2000
500 20 2000

(2)绝缘配合
变电所绝缘配合的传统原则是:220kV及以下系统按外过电压选择绝缘的雷电冲击耐受电压、以避雷器雷电保护水平为配合基础;330~500kV系统按操作过电压和雷电过电压两者同时选择绝缘、且以相应的避雷器保护水平为基础。
电气设备绝缘耐受全波雷电冲击电压的能力称为电气设备的基本冲击绝缘水平(BIL);耐受操作冲击电压的能力称为电气设备的能力称为电气设备的操作冲击绝缘水平(SIL)。对220kV及以下电压等级的电气设备,一般用1min工频耐压试验替代雷电冲击与操作冲击耐压试验。
表A-5表示的是我国国家标准规定的输变电设备的耐受电压值。
表A-5 3~500kV输变电设备的基准绝缘水平
额定电压 最高工作电压 额定操作冲击耐受电压 额定雷电冲击耐受电压
Kv
(有效值)
kV
(峰值) kV
(峰值)
Ⅰ Ⅱ
3
6
10
15
20
35
63
110 3.5
6.9
11.5
17.5
23.0
40.5
69.0
126.0 —






— 20
40
60
75



— 40
60
75
105
125
185/200*
325
450/480*
220 252.0 — — 850
— — 950
330 363.0 850 — 1050
950 — 1175
500 550.0 1050 — 1425
1175 — 1550
注 1、带*的数值,仅用于变压器类设备的内绝缘。
2、随着电网结构的变化,过电压保护装置性能的改进及绝缘性能的改善,对电气设备的绝缘水平要求会有所下降,表中对同一电压等级列出了两个耐受试验电压值,以供选择使用。
按惯用法进行绝缘配合时,设备的绝缘水平与避雷器保护水平的比值为配合系数Ks,规定如下:
①雷电过电压配合系数
避雷器紧靠被保护设备时: Ks≥1.25; (A-17)
避雷器不紧靠被保护设备时: Ks≥1.4; (A-18)
②操作过电压配合系数
Ks≥1.15 (A-19)
6、长持续时间电流冲击放电能力
MOA长持续时间电流冲击放电能力表征了避雷器的通流容量。在标称放电电流范围以内,雷电冲击容量一般可不进行检验。
对于操作冲击,国产避雷器的吸收能力,110kV及以上线路分为四个等级,见表A-6。
在线路长度不超过表中所列数值时,可不进行检验。对于63kV及以下系统用的MOA,一般也不需要检验。
表A-6 MOA的线路放电等级
线路放电等级 相当于系统额定电压等级(kV) 标称放电电流等级(kA) 避雷器额定电压(kV) 放电电流的视在持续时间(μs) 相对应的线路长度(km) 抽查试验的2000μs方波电流峰值(A)
1
2
3
4
5 110
220
330
500
500 5,10
5,10
10
10
20 100
200
288~312
396~468
396~468 2000
2000
2400
2800
2800 300
300
360
420
420 400
600
1000
1200
1500
6、避雷器的污秽等级
为了保证避雷器的正常安全运行,其外瓷套的最小爬电距离规定如下:
无明显污秽地区 17mm/kV
普通污秽地区 20mm/kV
重污秽地区 25mm/kV
回复
xwviln
2006年09月03日 21:05:32
16楼
以上是我所编写的资料
回复
guan_www@co163
2006年09月04日 15:45:54
17楼
MOA代表什么意思?
回复
lnlucy
2006年09月04日 16:55:20
18楼
倒!人家刚刚结实得好清楚哦
回复
zmao008
2006年09月06日 22:05:44
19楼

金属氧化物避雷器(英文缩写MOA
回复
wjiang01
2006年11月17日 14:03:18
20楼
14楼的兄弟好样的