双速风机 12/4KW 下图这个配电系统的接触器选择有问题吗 应该如何选择?
双速风机 12/4KW 下图这个配电系统的接触器选择有问题吗 应该如何选择?
2楼
没看明白,最下接触器是干什么用的?
回复
3楼
看原理图就知道了
回复
4楼
设计图上已经给你设计好了,你还要选什么啊,
回二楼
还是看原理图, (双速风机是三角形变为双星型)
回复
5楼
1.热继12KW得28A以上,设计偏小
2.穿SC32管6平方25.6A也偏小,穿SC管得10平方配线,穿KBG管6平方配线
回复
6楼
可以看下工厂用电
回复
7楼
没有问题,最下面的接触器是在高速启动时短接电机内部定子绕组用的,从热继电器只动作于信号来看,这应该是普通排风兼消防排烟用的风机平时只是低速运行,只有在火灾报警时才会高速运行,所以所选芯线线径没有问题。
回复
8楼
学习 学习 学习
回复
9楼
用双接触器实现功能
回复
10楼
常年只写引用图集某某页,从来不看原理图。。真是不应该。现在的设计师,估计多数都无法完全看懂原理图,不要说设计了。
回复
11楼
第二个热继电器作用于信号不妥吧?其它我认为没问题,虽然工业与民用配电设计手册说第三个接触器可以选高速的0.5,但是我不知道为什么,所以我一直选跟高速一样的。再就是所选二次接线图集已废止,用10D303-2~3了