近日遇到一个小区,地势下沉,雨水污水均无法自流排出,必须设置排水泵。本人没设计过这样的小区总体排水泵,为减少占地,考虑采用潜水泵,这样是不是只需要设置一个集水池就可以了?是集中设置一个集水池还是分别设置几个分别就近排出?另外雨水量较大,可否考虑设置调节池?哪位遇到过类似情况,做过这样的设计,赐教赐教!
近日遇到一个小区,地势下沉,雨水污水均无法自流排出,必须设置排水泵。
本人没设计过这样的小区总体排水泵,为减少占地,考虑采用潜水泵,这样是不是只需要设置一个集水池就可以了?是集中设置一个集水池还是分别设置几个分别就近排出?
另外雨水量较大,可否考虑设置调节池?
哪位遇到过类似情况,做过这样的设计,赐教赐教!
2楼
多想想,最好不要加压排。
有合适的地形可与景观,娱乐一起考虑。
回复
3楼
设一个雨水增压井,或调最小坡度,再者是埋深浅,路面钢筋加固,但造价高,如路面加固可以在起始端加,到埋满足则不必,要看业主意见
回复
4楼
泵排水已经是没有办法改变了,因为小区下沉高程太多,小区外道路最低标高为20.20米,而小区内部则为19.50米以下,甚至才18.80,相差太多,根本没办法重力外排……地势本就如此
我现在考虑设两个污水泵站分别向两个方向排污水,雨水则集中设一个泵站排出
回复
5楼
我见过一个新建独立车站,排水是由一个排水泵站排出,设大的调节水池。
回复
6楼
两个污水泵站往两个方向排?造价是不是太高了。
小区很大吗?
回复
7楼
用潜水污水泵,应该不用设泵站了,只需要设置集水池就可以,这样造价应该不会太高。
只是污水雨水起码得分别设置两个集水池和水泵
设调节池的目的是什么呢?集水池容积足够的话本身就有调节作用,至于雨水则不需要设调节,只需要考虑30s的流量设容积就可以了。
回复