水箱的安装高度..
fei196
fei196 Lv.2
2002年11月21日 18:13:14
只看楼主

水箱安装高度的确定 我在做一设计时遇到一难题,建筑标高为24米,在布置水箱是不知道怎么布置,书本上说水箱底部距离最近消火栓的水压为7米(设计例题上知道的),所以我不知道水箱的安装高度该怎么确定 希望得到大家的帮助

水箱安装高度的确定
我在做一设计时遇到一难题,建筑标高为24米,在布置水箱是不知道怎么布置,书本上说水箱底部距离最近消火栓的水压为7米(设计例题上知道的),所以我不知道水箱的安装高度该怎么确定
希望得到大家的帮助
免费打赏
liujun2220310
2002年11月29日 20:55:53
12楼
如果有水泵,水箱设在屋顶,只要在每个消火栓箱内设置直接启泵按钮就可以了,(不用设稳压泵)如果没有水泵那必须满足7米水头要求。
回复
020904genghuitang
2002年11月29日 21:02:48
13楼
高规中要求有试验消火栓,所以你的设计楼顶水箱必须加稳压泵,否则试验消火栓无法试验,你的设计消防不会通过(虽说是课程设计,但是毕业以后你的图纸就要报消防部门审批,到时你就会严格按消防规范设计了)。
回复
oldplumber
2002年11月29日 22:23:08
14楼
在实际的设计工作中遇不到24m 32m 这样的高度,因为每到此时就会要求建筑专业降0.15m,降低消防级别。
就算是24m,这种楼顶上都有电梯机房4m多高,电梯机房上就是消防水箱间,7m不是问题。
屋顶消火栓是实验消防水泵用的。没有7米的要求。实验消防水泵时大量的消防水在屋顶比较好排。
回复
eline
2002年11月29日 22:38:10
15楼
同意楼上的
回复
mqy128
2002年12月01日 17:25:48
16楼
本人对稳压泵的作用有点怀疑:当只有消火栓时,流量为5l/s。如果消防用水量为10l/s,
当发生火灾时,两股水枪喷水,此时稳压系统供水
回复
yihoo
2002年12月01日 18:33:36
17楼
那在上海呢!有一工程,层高3.6,共4层,俺规范要设室内消火栓。当地压力0.25Mpa,请问是不是只要设消防泵房,通过水泵来满足消防时的水压和用水量,而不用在设高位消防水箱了?
回复
q131427
2002年12月03日 11:35:50
18楼
看到讨论中谈起试验消火栓的问题,我发现很多朋友做了这么久的屋顶试验消火栓,但尚不明白其的主要作用是什么?
请先明白试验消火栓的作用。:(
回复
sihan501
2002年12月10日 08:17:18
19楼
当然,屋顶消火栓有两个作用:1.试验压力2.避免邻近屋子着火的殃及,可是我想问一下,如果是多层且是坡屋顶呢,需要安装屋顶消火栓吗?
回复
ldsun
2002年12月10日 08:26:23
20楼
屋顶试验消火栓本来也不是每栋楼都要设。一片建筑里有个把也就行了,这应该比较容易满足的。
回复
滇池
2002年12月13日 20:13:07
21楼
高规7.4.7.2为高位水箱的设置高度应保证最不利点消火栓的静水压力,建筑高度小于100米,大于24米的建筑,此压力要求不应低于0.07MPa.当然,恰好等于24米,少见.让建筑调整高度,哪帕0.1米,都可按建规设置.
回复

相关推荐

APP内打开