水箱安装高度的确定 我在做一设计时遇到一难题,建筑标高为24米,在布置水箱是不知道怎么布置,书本上说水箱底部距离最近消火栓的水压为7米(设计例题上知道的),所以我不知道水箱的安装高度该怎么确定 希望得到大家的帮助

水箱安装高度的确定
我在做一设计时遇到一难题,建筑标高为24米,在布置水箱是不知道怎么布置,书本上说水箱底部距离最近消火栓的水压为7米(设计例题上知道的),所以我不知道水箱的安装高度该怎么确定
希望得到大家的帮助
免费打赏
xiaoli_me
2002年11月21日 18:22:30
2楼
布置在楼梯顶就行,箱低又有垫高,7米可以满足了
回复
2002wjs
2002年11月21日 22:35:22
3楼
不要过分强求7m,满足不了加设稳压装置,高规中有。
回复
linyinong
2002年11月22日 08:58:51
4楼
水箱+稳压!!
回复
菜鸟
2002年11月22日 10:52:40
5楼
如果是低层建筑,需要满足这个7m的要求吗?建规中好象没有说明,只要求设在建筑最高处

原文:“应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;”
回复
fei196
2002年11月22日 19:23:41
6楼
加稳压设备也许可以满足要求了,那样的话水箱确实不要再设那么高了
谢谢
回复
typhoon
2002年11月22日 22:49:28
7楼
菜鸟说得对!
回复
zjd6
2002年11月29日 00:36:11
8楼
实验消火栓不用7米的要求。
回复
zjf2002
2002年11月29日 08:58:12
9楼
菜鸟说得对!
多层没有高度要求,但据刘峰同志消息:修订的建规将加上对高度的要求.在我觉得这是较合理的,特别对一些不设固定消防泵的多层建筑,有一定的水压对初期消防还是有一定好处的.
回复
xxhxxh
2002年11月29日 19:19:29
10楼
布置在楼梯顶就行
回复
psis
2002年11月29日 19:30:51
11楼
多层只要在最高点就行,主要靠外救