图纸简介: 本工程设计内容包括:室内给水,排水,消火栓管网设计。 附件名:20063211142927130175.zip 文件大小:265K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本工程设计内容包括:室内给水,排水,消火栓管网设计。
附件名:20063211142927130175.zip
文件大小:265K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
我先下载看看哈,等我仔细看完后再给你回复意见,好不好哦!!!
回复
3楼
问题比较多,我回复后,你慢慢看,如果有说得不对的地方,请指出来,大家共同讨论哈!!
回复
4楼
仔细看了一下图纸,就图纸中的问题说明如下:
一、设计说明中:
a设计规范中缺少消防设计规范、灭火器设计规范等等;
b生活用水量为6.5L/s,怎么来的?用水人数多少?用水定额多少?需要补充;
c室内生活给水管用PPR管,其接口方式为热熔连接,与金属关键连接才为丝扣连接;室内消防管道均采用焊接?规范中规定“DN<=80,应采用螺纹连接”;
d室外给水压力为多少?市政压力是否满足12F的最不利点用水?
e室外给排水部分的说明不是太完整,是交给外网做了,还是如何?需要说明
f说明中所选用的国标图集均已过时或作废,需要更新新图集或国标;
g图例中缺消防管图例或消防管图例与热水管图例冲突;系统图中大便器存水弯、通气帽与图例不符合,且存在图例表中没有的图标;
i给水试验压力和消防试验压力不够,不能满足规范要求(如消防试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于1.4MPa)
j无主要材料明细表,违规;
k缺塑料管公称直径DN与公称外径de的对照表,违规;
二、平面图中:
a卫生间内不用考虑两个地漏,只需要设置带洗衣机插口的地漏即可;
b图中化粪池、检查井位置和选型均不明确,说明中也没有详细说明;
c底层排水横管的起端应设置伸顶清扫口,部分排出管不满足要求;
d个别消火栓安放图标不正确,开启面应向外;
e室外给水情况不明细,从何处引水,何处设水表井?何处设阀门井?不是推广一户一表,集中查表的新技术么,怎么作者没有考虑?强!
f各用水器具的给排水管道的定位尺寸不明确,同时卫生器具的定位尺寸也不是太清晰,难道都照图集来做??嘿嘿,全照图集的话,你的部分设计又不满足图集要求咯。所以我建议,适当标注部分尺寸。
g室外地形情况不明确,排水(污水和雨水)方向不确定;
h各立管的标注形式不符合给排水制图规范的要求;
i墙壁式水泵接合器的安装高度为0.7m;其安装图集为?说明中也没有;同时应布置室外消火栓;
j各车库应按照灭火器设置规范布置灭火器;
k个人建议,在一层给排水平面图中应补充各管道的管径大小,因为在系统图中,你也没有很完全的体现各管的管径大小;
l个人建议,一层各车库内的消火栓是否考虑到室外外墙呢?这样可以节约不少消火栓呢,甲方会感谢你的;
m个人建议,在卫生间内设立独立的管道井,美观而且方便施工;
n标准层上的两根消防管是接起来的?是各层都接起来?还是顶层接起来呢?需要有点说明,不然会引起施工误解的哦;
三、系统图中:
a途中出现DN70、DN80的PPR塑料管,你能确定厂家有货和有这种型号?
b底层排水横支管起端、部分排水横支管起端应设置伸顶清扫口;
c各立管标注方式不符合给排水制图规范的要求;
d排水管系统图中,部分横管偏大,埋设深度不明确;除P1、P2管外,其余立管均偏大,需要重新计算选管;通气帽伸出屋面高度不够(上人屋面);存在个别我不认识的图例;检查口可以每六层设一个(UPVC管);排水留洞500x500,是穿基础还是穿地梁,需要和结构方密切配合好,否则易出问题;
e消防系统图中DN70的管子有么?敷设于十二层棚下的消防横管安装高度为多少呢?难道是施工自己确定?
四、其他
a图纸总体看来还算一般,局部处理得比较粗糙,不能算做好图纸,需要改进的地方很多;
b作者对大样图看得不重,以至于根本就没画大样图。这不仅不符合制图规范的要求,同时也不能体现各卫生器具、立管的定位尺寸的问题,所以,我建议,作者以后还是得注意这方面的细节
c个人评分:70
以上均为个人观点,大家伙儿共同学习,共同进步哈!
回复
5楼
生活给水PP-R管不是丝接,有连接件,消防管上阀件最好用蝶阀。车库部分有些消火栓位置调整,以便施工,也满足规范。
回复
6楼
嘿嘿,已经有人回意见咯
消防管上阀件应采用蝶阀,这点我肯定,因为我以前搞的一个工程,消防审核就是这么提的!!!
回复
7楼
好帖啊!
回复
8楼
哇塞,homing超强的回帖。
佩服。佩服。
回复
9楼
不错啊,有水平
回复
10楼
首先感谢homing-审图员地辛勤工作,讨论技术问题很正常,记得我刚参加工作时为技术问题和师哥弟挣的脸红脖子出,大家成材后各行其是,回首往事历历在目,大家经常通电话,就好像回到学生时代,
你们讨论我的图表示支持;楼已盖完,否则建设单位知道不惹祸吗?谁知道网有是哪的?大家也见不着面,以后有好图多多支持你们,你的审图意见可以作为下一个工程设计经验,再次表示感谢!!!!
回复
11楼
图纸内容确实不够完善。
平面图中消防管穿厨房烟道?
建筑设计也不怎样,卫生间布置就像学生的练手作品,高层住宅竟然不把通风井和给排水管道井一起考虑。
其实同一工程,不同人设计有不同的方案,大家讨论只对自己的水平有提高罢了,不必搞得像阶级斗争似的。
回复