我们这10KV配电室里面好多柜子上的分合闸指示灯同时亮 ,请教各位达人这是怎么回事啊!小弟先谢谢了.
我们这10KV配电室里面好多柜子上的分合闸指示灯同时亮 ,请教各位达人这是怎么回事啊!小弟先谢谢了.
12楼
楼上的分析特别详尽,分析的好
回复
13楼
我遇到过这个事情
一个亮,一个微亮
但我需要图纸来证实一下
请上传这个图纸
回复
14楼
回复
15楼
我在现场碰到过几次类似的这种情况。一般都是指示灯的电源的N线接线有问题,柜子本身可能没有问题,问题出在柜子与外部的接线上。这种情况一般都是一排柜子中的各个带灯的柜子都会出现一个指示灯亮、另一微亮。
楼主可以检查一下指示灯电源接线。
[
本帖最后由 glbglb2008 于 2011-3-8 13:47 编辑 ]
回复
16楼
我也碰到这样的问题,厂家说把控制电源对调过就好。厂家说也不清楚什么原因
回复
17楼
楼主这问题问的,把情况说细一点,比如用什么电源,指示灯在回路里怎么接的,详细情况说说啊,光说亮谁知道你怎么亮啊?
回复
18楼
电源是直流的,指示灯是串接在分合闸回路里的.
回复
19楼
发个照片或者是图纸这样没法判断
回复
20楼
两只灯公共端的接线没有接好.