开关柜分合闸指示灯同时亮
lfm8ab
lfm8ab Lv.3
2011年03月06日 22:37:46
只看楼主

我们这10KV配电室里面好多柜子上的分合闸指示灯同时亮 ,请教各位达人这是怎么回事啊!小弟先谢谢了.

我们这10KV配电室里面好多柜子上的分合闸指示灯同时亮 ,请教各位达人这是怎么回事啊!小弟先谢谢了.
免费打赏
leary4
2011年03月07日 09:17:47
2楼
同一台柜子红灯 绿灯同时亮?不行就弄个照片看看
回复
lingxuct
2011年03月07日 11:45:35
3楼
断路器的辅助触点没调整好。
回复
an_day
2011年03月07日 12:08:22
4楼
有图吗?
10KV开关柜上的断路器分合闸指示灯常规做法
红色指示灯亮表示
1.断路器在“合闸”位置
2.监视分闸回路的完好
绿色指示灯亮表示
1.断路器在“分闸”位置
2.监视分闸回路的完好
通常断路器的操动机构里面有辅助开关,有一对相反的接点分别串接在跳合闸回路里。
正常情况下:
断路器跳闸后,串接在合闸回路里的结点闭合,为下一次合闸做好准备。而绿灯也和这个辅助结点串在一起,所以跳闸后,绿灯亮。如果跳闸后绿灯不亮,说明辅助结点没有闭合,那么就不能进行下一次合闸。
同理,合闸后,串接在跳闸回路里的结点闭合,为下一次跳闸做好准备。而红灯也和这个辅助结点串在一起,所以合闸后,红灯亮。如果合闸后红灯不亮,说明辅助结点没有闭合,那么就不能进行下一次跳闸。
引起红绿灯同时亮有可能是:
1.断路器辅助接点位置不好。常开、常闭同时接通。
2.分合闸回路存在衍生回路。造成分合闸指示灯同时亮。
3.分合闸指示灯选型或接线问题,感应电造成同时亮。
回复
陈绪功
2011年03月07日 12:13:18
5楼
楼上的分析特别详尽,分析的好
回复
arrowyan
2011年03月07日 12:59:24
6楼
是不是一个亮的时1候
另外
回复
arrowyan
2011年03月07日 12:59:57
7楼
是不是一个亮的时1候
另外一个是微亮
请传一下图纸
回复
washss2008
2011年03月07日 15:58:35
8楼
是不是一亮一暗,有没可能是感应电造成的
回复
lfm8ab
2011年03月07日 19:59:32
9楼
谢谢各位的分析,我没说清楚,是一个亮,另一个微亮.我们这有两个配电室,只有这个里有这种现象.
回复
halorainingday
2011年03月08日 11:13:20
10楼
很好,值得好好学习!
回复
yutaolion
2011年03月08日 11:38:28
11楼
是不是跳闸回路里还串有其他触点,如综保的开关量输入?
回复