lvsu729
lvsu729 Lv.2
2006年03月29日 20:31:36
只看楼主

某工程基本情况如下: 该工程位于六度区,钢筋混凝土柱加轻钢屋面。长度180米,宽度72米。柱距6米,跨度18米,共四跨。为M型屋面。围护结构采用独立柱子加承重墙+圈梁三道。檐口高度7米,两个屋脊高度8米64。屋脊处设中柱为独立柱,因甲方使用要求,柱间支撑影响设备摆放,于是设计单位将所有柱间支撑设置如下:自柱顶向下2.4米。选用97G336上柱支撑,不设下柱支撑。后经审图中心审查合格。 因本人是新手,看此设置与规范图籍不符,向各位请教,如此设计是否可行。

某工程基本情况如下:
该工程位于六度区,钢筋混凝土柱加轻钢屋面。2006年03月30日 10:03:09
2楼
该方案非常不合理,应三维分析,设有上柱间支撑的柱子必须加强。这么小的柱距,如果不设柱间支撑,应做成纵向框架。
回复
lvsu729
2006年03月30日 20:22:40
3楼
这种方案对结构安全的影响是决定性的吗?

仅仅是柱间支撑的柱子没加强吗?