我是觉得真空负荷开关本来就有接地刀,有必要单独装个接地刀吗?图纸上有没有标明开关和地刀机械连锁!!更喷血的是10KV的1000KVA的变压器,高、低压主排都用60X8的铜排!!各位觉得怎么样?
我是觉得真空负荷开关本来就有接地刀,有必要单独装个接地刀吗?图纸上有没有标明开关和地刀机械连锁!!更喷血的是10KV的1000KVA的变压器,高、低压主排都用60X8的铜排!!各位觉得怎么样?
12楼
面的接地是开关本体接地。低压母排确实太小,高压用60*8够大了
回复
13楼
图片没看到啊 啊 啊啊
回复
14楼
高压侧用60x6 可以了,接的应该是630KVA的变压器,不是1000KVA的,如果是真空负荷开关,怎么没上隔离刀???
计量点怎么装在那个位置,不明白!!
回复
15楼
这是负荷开关,不是真空负荷开关!如果是XGN15-12的柜型应该装不了那么多的东西(配变柜)
回复
16楼
摆脱 进线在左边!如果做成三个柜体的话就是空进
回复
17楼
一次图上貌似清楚的写着真空负荷开关
回复
18楼
除了排大了,基本没问题。空进、环网出线、计量出现。
回复
19楼
学下下 还是新手水平
回复
20楼
高太没几个电流,铜排是没有问题的觉得有点过大。
回复
21楼
电缆过细,明显不满足热稳定校验
回复