设计院的图纸,各位看看有问题吗?
mliang918
mliang918 Lv.2
2011年03月06日 16:21:31
只看楼主

我是觉得真空负荷开关本来就有接地刀,有必要单独装个接地刀吗?图纸上有没有标明开关和地刀机械连锁!!更喷血的是10KV的1000KVA的变压器,高、低压主排都用60X8的铜排!!各位觉得怎么样?

我是觉得真空负荷开关本来就有接地刀,有必要单独装个接地刀吗?图纸上有没有标明开关和地刀机械连锁!!更喷血的是10KV的1000KVA的变压器,高、低压主排都用60X8的铜排!!各位觉得怎么样?

ff.jpg

免费打赏
mliang918
2011年03月06日 19:23:21
2楼
怎么没人呢?
回复
jgh1898
2011年03月06日 20:56:08
3楼
上面的接地是开关本体接地。低压母排确实太小,高压用60*8够大了
回复
mliang918
2011年03月08日 22:01:47
4楼
高压进线柜怎么有两个接地开关
回复
海法马卡比
2011年03月08日 23:00:16
5楼
不需要断路器吗???怎么没看到
回复
bjjkjsk
2011年05月09日 18:52:46
6楼
头一回看见把高压计量放在变压器出线柜上的,这样柜子得多大啊。请问楼主这是环网柜吗?什么柜型?XGN15-12吗?
回复
bjjkjsk
2011年05月09日 18:54:20
7楼
另外,低压铜排确实太小了,1000KVA变压器的低压一般配2000A断路器,100×10差不多
回复
星湖
2011年05月09日 21:25:56
8楼
楼上的同学们,你们没看清别乱说。。。
这个是环网柜嘛,我觉得没有太多的问题啊。
回复
icebrog
2011年05月09日 21:57:31
9楼
同意楼上的说法,高压柜用到60*8够用了,60*6都不会有人说
回复
tiger2006
2011年05月10日 07:42:51
10楼
现在不少设计院出的图纸
只是仅供参考
不要太认真
回复
淮岸听风
2011年05月10日 08:51:27
11楼
开关与地刀的机械联锁是开关柜的制作标准中要求的,可以不说。多设的地刀,也许是考虑到接地刀需要辅助接点供遥信使用。母排配制不够合理,同一张图中避雷器和电显的画法应当相同。