一端搭墙上,一端搭主梁上的梁怎么算?
win00win
win00win Lv.3
2011年03月05日 11:52:55
只看楼主

一端搭在剪力墙上,一端搭在主梁上的次梁,不调铰,pk计算的时候会做悬臂梁计算,在实际出图过程中,会人为的把悬臂梁改成框架梁,同时减小上部钢筋,增大底部受力钢筋,不知道各位高手如何操作?具体改变配筋多少有没有个定值?

一端搭在剪力墙上,一端搭在主梁上的次梁,不调铰,pk计算的时候会做悬臂梁计算,在实际出图过程中,会人为的把悬臂梁改成框架梁,同时减小上部钢筋,增大底部受力钢筋,不知道各位高手如何操作?具体改变配筋多少有没有个定值?
免费打赏
tjh53
2011年03月08日 20:06:07
52楼
根据墙宽及是否有暗柱情况,可分别按简支、半固结、固结考虑,自己灵活处理啦
回复
mey76228400
2011年03月08日 20:55:32
53楼
剪力墙平面外刚度较小,不能保证两端固结的,如果该梁是和剪力墙平面外相连的话,个人认为打铰比较合适,这样减小上部配筋,增大底筋。感觉这样比较符合实际情况
回复
andyanc
2011年03月08日 21:07:15
54楼
好帖子,大家好好学习一下,顶顶
回复
hhhzzzzz
2011年03月08日 22:35:11
55楼
垂直搭在墙上不会有这种问题。
两端设铰算主梁;两端不设铰算悬臂梁,箍筋全长加密。要是悬臂梁配筋很大,可以加高主梁,减小悬臂梁截面试试。
回复
hhhzzzzz
2011年03月08日 22:35:48
56楼
一端搭在剪力墙平面内,一端搭在梁上,会默认为剪力墙端为为固定端,因为支座刚度很大,人为的调为框架梁,负弯矩配足,底筋可以放大一点。
回复
hhhzzzzz
2011年03月08日 22:36:28
57楼
这种情况,我们一般把它定为连梁,这样连梁刚度就会按总信息填的系数折减,可以达到该梁梁端配筋较小。我们一般都是这样减低用钢量的。
回复
kmyms2009
2011年03月09日 00:52:49
58楼
在结构计算中,主次梁一次性输入时,应根据传力和约束条件对主次梁端进行约束修正。对单柱框架或框架梁一端垂直支承在剪力墙或梁上时,宜定义为铰接或是增设壁柱(暗柱),以满足钢筋锚固构造要求;对主次梁梁端垂直支承在剪力墙和框架梁上的梁端,也宜按铰接考虑,以防止剪力墙和框架梁、主次梁出现小梁抬大梁和传力不清情况,使主次产生扭剪破坏和十字交叉梁下部配筋偏小(有时可相差一倍以上),引起梁板开裂或剪力墙平面外失稳.。
回复
lqs_34
2011年03月09日 08:29:30
59楼
应该具体情况具体分析,如果墙较厚看成框架梁也比较合适。如果墙不是很厚,看做两端铰接按简直计算比较合理。
回复
zanozhan
2011年03月09日 09:22:49
60楼
以前我做过类似的,剪力墙结构遇到这个情况挺多的,但是从弯矩图和配筋图上并没有出现一段弯矩为0或一段构造筋的情况啊,LZ介绍的再详细点吧
回复
szb624624
2011年03月09日 09:39:33
61楼
26楼的说不错,概念设计比较清晰
回复

相关推荐