一端搭在剪力墙上,一端搭在主梁上的次梁,不调铰,pk计算的时候会做悬臂梁计算,在实际出图过程中,会人为的把悬臂梁改成框架梁,同时减小上部钢筋,增大底部受力钢筋,不知道各位高手如何操作?具体改变配筋多少有没有个定值?
一端搭在剪力墙上,一端搭在主梁上的次梁,不调铰,pk计算的时候会做悬臂梁计算,在实际出图过程中,会人为的把悬臂梁改成框架梁,同时减小上部钢筋,增大底部受力钢筋,不知道各位高手如何操作?具体改变配筋多少有没有个定值?
42楼
一端有框柱一端没有同样程序会出现这样的问题。
回复
43楼
这种情况应该只存在于在墙平面内的梁,,
可以按计算结果,适当增加下部钢筋。。。
回复
44楼
同意楼上楼楼上楼上的说法
回复
45楼
我也正头痛这个问题呢
回复
46楼
非常好的贴子,学习啦
回复
47楼
我是来学习的
谢谢楼主和各位前辈的精彩回复
灰常感谢
回复
48楼
设绞,配筋计算,然后适当加强上部钢筋,此梁只需满足恒活荷载和风荷载受力,可以不考虑承受地震力
回复
49楼
gaoshou
回复
50楼
个人认为如果是比较薄的墙的话,梁是很难和墙真正形成固接的,此时应按点铰来处理;如果是大墙,钢筋的水平锚固足够长的话,此时可以按固接来考虑,即梁可能会形成悬挑梁,因为此时梁的刚度很大,大于与此梁搭接的梁,符合实际受力情况。
回复
51楼
学习了,谢谢
回复