一端搭墙上,一端搭主梁上的梁怎么算?
win00win
win00win Lv.3
2011年03月05日 11:52:55
只看楼主

一端搭在剪力墙上,一端搭在主梁上的次梁,不调铰,pk计算的时候会做悬臂梁计算,在实际出图过程中,会人为的把悬臂梁改成框架梁,同时减小上部钢筋,增大底部受力钢筋,不知道各位高手如何操作?具体改变配筋多少有没有个定值?

一端搭在剪力墙上,一端搭在主梁上的次梁,不调铰,pk计算的时候会做悬臂梁计算,在实际出图过程中,会人为的把悬臂梁改成框架梁,同时减小上部钢筋,增大底部受力钢筋,不知道各位高手如何操作?具体改变配筋多少有没有个定值?
免费打赏
kk3800
2011年03月08日 09:18:47
32楼
正好有这个需求 我看看
回复
荣哥老玩砼
2011年03月08日 09:21:51
33楼
不错,收益了哈,有一个疑问是这种梁应该命名成框架梁还是悬臂梁
回复
asoidd
2011年03月08日 09:22:47
34楼
学习中,希望有一天能得出真理。
回复
hongxu1983
2011年03月08日 09:25:06
35楼
谢谢了,受教了。
回复
花伴雨
2011年03月08日 09:58:13
36楼
看过回帖,学习下。。。。。。。
回复
haoyafang723
2011年03月08日 10:21:24
37楼
对这个问题也一直有疑问,同意26楼得观点。受教了,谢谢本贴楼主!
回复
alei1979
2011年03月08日 10:22:31
38楼
负筋的锚固不够的话 最好设成绞 然后加大底筋
回复
weizi8320
2011年03月08日 10:35:02
39楼
好贴,学习了。。。
回复
lengliqun1
2011年03月08日 10:44:46
40楼
具体问题具体分析
回复
brave_163
2011年03月08日 10:54:49
41楼
墙一端竖向无位移,梁端有,和悬挑梁一样,PKPM是这么处理的,竖向位移协调。
这条梁基本不传递水平力的,如果超筋,就铰掉好了哈哈