请教??静压管桩检测存在的问题?
hxh_2002
hxh_2002 Lv.3
2006年03月29日 12:55:22
只看楼主

现有一高层100米的工程,基桩采用500的预应力管桩,持力层按地质报告判断在散体状风化层,入土长度有30来米,压桩力达到500多t,现静载试验六根桩,沉降量达到40mm——60mm沉降异常,但是卸载后的回弹量达到30mm——40mm,也不正常,有的在加载过程中还出现沉降反弹的现象,请大家谈谈各自的高见,场地有10多米厚的淤泥层。

现有一高层100米的工程,基桩采用500的预应力管桩,持力层按地质报告判断在散体状风化层,入土长度有30来米,压桩力达到500多t,现静载试验六根桩,沉降量达到40mm——60mm沉降异常,但是卸载后的回弹量达到30mm——40mm,也不正常,有的在加载过程中还出现沉降反弹的现象,请大家谈谈各自的高见,场地有10多米厚的淤泥层。
免费打赏

相关推荐