格力5匹柜机室外机结冰严重?
lyyzh2000
lyyzh2000 Lv.3
2011年03月04日 22:38:21
只看楼主

格力5匹柜机制热时室外机结冰严重,是怎么回事?

格力5匹柜机制热时室外机结冰严重,是怎么回事?
adingkgb
2011年03月05日 09:09:25
2楼
是否进行了除霜运行?除霜是否彻底?
制热运行时各参数是否都正常?有没有一开机运行,室外换热器立刻开始拉霜的现象?
室外环境条件如何?
回复
zhaoyun0709
2011年03月08日 11:14:39
3楼
有可能是制冷剂少了!最好查下压力!
回复
fengxiang1025
2011年03月08日 14:05:33
4楼
2#楼主很精辟,到位,看来学识渊博,补充一点就是;刚开机时间不长就结霜,就可以断定制冷剂不足。
回复
tmzx258425393
2011年05月17日 19:29:57
5楼
我也遇到过,制冷下,外机储液瓶都结霜,内机有时就会出现e2,e2是室内机管结霜报停,最后,加冷煤,清洗内机尘网,e2去了,估计是内尘网脏,换热不够结霜。低压是3 我加了一下,加到去3.6左右就加不进,我想加到4多点,压力老不上去,我也怕他已经是在加的,所以就不加了,不知道为什么,第二天看了一下,储液瓶没结霜了。制冷效果非常不错。
回复
bishutong1
2011年05月19日 13:05:14
6楼
应该是制冷剂少了,另外应该查查除霜是否正常
回复
yc_zyb
2011年05月22日 12:07:41
7楼
正常情况下,环境温度低于10度,空调制热都会结霜 只是结霜的时间 霜层的厚薄不一样,目前空调大都采用定时除霜,即 压缩机累积运行50分钟左右进入化霜程序,根据内外盘管传感器来决定化霜时间,最多不超过10分钟,再转入制热运行。如果只是薄霜或者能自行化掉,可以不去理会。如果霜层很结实 很厚,不光要考虑制冷剂等上诉高手意见,还要注意检查相关传感器,和内外风机的转速 电容 通风等...比如内盘管循环风量降低和传感器阻值变小,空调会进入高温保护运行状态,内机高风速运转,停电加热,外风机降低转速或停转,化霜时间很短或不化霜。
回复
zhaoyun0709
2011年05月22日 16:15:36
8楼
首先要看通风的情况,然后在看散热器的过虑网有没有堵,如果都没有堵的话哪就是差氟了1
回复
zhaoyun0709
2011年05月22日 16:17:46
9楼
如果是有电子彭胀阀的哪就有可能是盘管探头的问题了!
回复