求助,关于火灾报警切除配电箱的问题
zjp761128
zjp761128 Lv.3
2006年03月29日 11:57:48
来自于防雷减灾
只看楼主

有一个工程需要设火灾报警系统,给排水和暖通专业没有给电气任何委托。只需要设区域报警控制器及探头和手动报警按扭,和声光报警器。问题:需要不需要切断强电系统。谢谢各位了。

有一个工程需要设火灾报警系统,给排水和暖通专业没有给电气任何委托。只需要设区域报警控制器及探头和手动报警按扭,和声光报警器。
问题:需要不需要切断强电系统。
谢谢各位了。
免费打赏
zidonghua_0407
2006年07月04日 09:22:02
12楼
用一个输入输出模块就可以了,在强电配电箱那里安装,需要和强电配电箱提要求.切非消防电源
回复
sidangpeng-8301
2007年10月14日 23:18:04
13楼
必须强切?
回复
dao1388
2007年10月15日 12:08:01
14楼
在每个楼层的非消防电源配电箱处都应有一个模块来切断非消防电源,但是要该配电箱能提供控制接点,所以要对做强电的施工队的人提出要求,采用具有控制功能的配电箱。
回复

相关推荐