求助,关于火灾报警切除配电箱的问题
zjp761128
zjp761128 Lv.3
2006年03月29日 11:57:48
来自于防雷减灾
只看楼主

有一个工程需要设火灾报警系统,给排水和暖通专业没有给电气任何委托。只需要设区域报警控制器及探头和手动报警按扭,和声光报警器。问题:需要不需要切断强电系统。谢谢各位了。

有一个工程需要设火灾报警系统,给排水和暖通专业没有给电气任何委托。只需要设区域报警控制器及探头和手动报警按扭,和声光报警器。
问题:需要不需要切断强电系统。
谢谢各位了。
免费打赏
大鼻山
2006年03月29日 12:52:07
2楼
可以注明手动切除。
回复
xudi1234
2006年03月29日 13:11:49
3楼


回答正确!
回复
zhh_1977
2006年03月29日 13:57:01
4楼
有报警系统就可以自动切除了啊,要切强电的普通电源.
回复
大鼻山
2006年03月29日 20:08:20
5楼

问题就是,楼主明显不想用火灾报警系统去自动切除嘛!
回复
shjcll
2006年03月30日 11:12:53
6楼
根据工程的大小选用不同的消防系统,区域报警、集中报警、消防中心报警,若选用区域报警不必考虑强切。而对电源的考虑不仅只是“强切”,还要考虑“强制点燃”。
回复
zxf138@co163
2006年06月28日 16:09:49
7楼

我不太明白,有依据吗?
回复
zhong-wei-jie
2006年06月29日 22:01:01
8楼


不是切断强电系统,而是切断非消防电源,其目的是防止事故扩大,应该说发生火灾就应该切断非消防电源,采用水灭火,就更加需要了。
回复
zhuqipi7262
2006年06月30日 18:24:50
9楼
设区域报警控制器及探头和手动报警按扭,和声光报警器的必须有 非消防电源切断功能!用24V C45、65脱扣器就能解决问题!
回复
lqh650114
2006年06月30日 18:49:43
10楼
区域报警控制器可以实现切电的功能。根据该报警区域所在的建筑物是哪类,查相应的《高规》、《低规》具体来定。但可是切非消防电源呦!
回复
szhjf
2006年07月03日 11:53:08
11楼
切断强电系统,是指什么样的强电系统?所有非消防强电系统?如果这样的话,可能会过于绝对了。
回复