大型商业,独立商铺面积未超过100m2,其面积能否加到走道面积里面。如图[ 本帖最后由 bianweihaomeng 于 2011-3-4 18:55 编辑 ]

大型商业,独立商铺面积未超过100m2,其面积能否加到走道面积里面。如图

[ 本帖最后由 bianweihaomeng 于 2011-3-4 18:55 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
ywhaakk
2011年03月07日 15:19:25
2楼
有道理,感谢楼主分享。
回复
dengjunbo42
2011年03月07日 15:33:42
3楼
建议把最大面积的一间商铺面积加进去算排烟量。
回复
kfxgrape
2011年03月07日 22:06:48
4楼
只是走道排烟的话,排烟量=(走道面积+与走道相连的最大房间面积)x60
回复
chinalnkydlzc
2011年03月08日 09:42:12
5楼
防烟分区的划分是如何进行的
回复
chenyu2007818
2011年03月08日 11:21:37
6楼
“只是走道排烟的话,排烟量=(走道面积+与走道相连的最大房间面积)x60”
应是:排烟量=(走道面积+与走道相连的最大无窗或固定窗房间面积)x60,
风机风量应是:以上最大防烟分区X120,但不小于7200立方米/小时
回复
aaaxy2008
2011年03月08日 13:03:36
7楼
学习,不懂!!请高手指点
回复
sleepsong
2011年03月08日 13:56:39
8楼
学习了,还没碰到过这种情况
回复
dawu_6313
2011年03月08日 17:47:20
9楼

学习了,还没碰到过这种情况
回复
yukent
2011年03月09日 16:46:48
10楼
这不是地下室的商品吧,如果不是,不超过300平方的商部应该不用排烟吧
回复
cys8553lmz
2011年03月09日 17:46:36
11楼

看来你是要做机械排烟了,如果是地上的话可以加到走道面积进行计算,如果是地下或半地下超过50平米(经常有人停留或可燃物较多的场所),就不可以。