消防控制室,必须要设置吗?
leileiv
leileiv Lv.6
2011年03月04日 13:02:12
只看楼主

经常碰到一些小型建筑。比如 某地6层宾馆,多层建筑。总建筑面积8000方,不超过24米。 按规定需要设喷淋系统和火灾自动报警系统。如下图为一层门厅。二至6层为宾馆客房。问题1,当我采用壁挂式火灾自动报警控制器时,是否还是必须要再搞出一个消防控制室?该项目又没有值班室。见上图。附:《建筑设计防火规范》11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。

经常碰到一些小型建筑。
比如 某地6层宾馆,多层建筑。总建筑面积8000方,不超过24米。 按规定需要设喷淋系统和火灾自动报警系统。
如下图为一层门厅。二至6层为宾馆客房。
QQ截图未命名.png

111.png
问题
1,当我采用壁挂式火灾自动报警控制器时,是否还是必须要再搞出一个消防控制室?该项目又没有值班室。见上图。
附:《建筑设计防火规范》11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。

上述是不是可以理解成,只有火灾自动报警系统时,可以不设消防控制室?
我理解的是,我可以用壁挂式火灾自动报警控制器,很小的,就放在前台位置可以不?而不要设置专门的消防控制室了。

[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-4 13:58 编辑 ]

QQ截图未命名.png


111.png

混在电气
2011年03月04日 13:10:03
2楼
用那个物品保管室做消防室不就可以了。
回复
leileiv
2011年03月04日 13:59:48
3楼


门不能够开向室外?估计不合适吧。
回复
leileiv
2011年03月04日 14:00:34
4楼


门不能直接开往室外,估计不行吧!
回复
jmu_zdh0711
2012年09月11日 17:14:02
5楼
火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98这样规定:
5.2.2.2 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所。

5.2.3.4 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内。

没有说一定要设置,如果是消防控制中心系统的话则须设置。
回复

相关推荐

APP内打开