向各位老师请教几个照明布线的问题
fkue1980
fkue1980 Lv.2
2011年03月03日 22:12:06
来自于照明工程
只看楼主

本工程为12层简装房,预埋管线施工已到第4层,今天监理开会说我们的照明布线不符规范,灯头接线盒只能进一根管,就是开关到灯,照明电源应另设接线盒再分到各开关,照明电源不能经过灯头接线盒,也不能在灯头接线盒内接线头。另外接线盒不能设在顶板上面,要设在顶板以下150mm或地面以上300mm。我们做工程都是按经验和学习同行的工艺来施工,对规范什么的不是很懂,感觉他是在找碴儿,又没有正当理由来反驳他,郁闷了一下午。

请问:国家规范有规定不能在灯头接线盒里接线头吗?
有规定接线盒不能设在顶板上面吗?
插座回路的接线盒能不能设在顶板上面? [ 卧室空调,卫生间,厨房回路 ]
免费打赏
cxd_3330
2011年06月15日 20:30:29
2楼
插座回路的接线盒可以设在顶板上面吧
回复
gdx8785
2011年06月15日 21:34:59
3楼
既然是监理提出的,那么请监理给出相应的规范条文
回复
ygpp_1978
2011年06月15日 22:41:39
4楼
监理的想法主要是为了以后维修方便而已。也就是按他的做法就是电源进开关,开关进灯。但是这样费工费料。但是维修方便。当然,插座的在顶板内有分线盒确实不好。以后吊顶封闭后维修很难查找故障。但是确实我们做这么多年木有监理这样要求过。总归是图纸怎样来就怎样做。监理是找你的麻烦而已。GB50303,GB50575GB50054GB50327都木有这样的要求欧。你完全可以不睬他,叫他把规范拿出来。
回复
intertu
2011年06月17日 15:56:57
5楼
GB50303,GB50575GB50054GB50327都木有这样的要求欧。
回复
hf992434
2011年06月17日 16:49:10
6楼
没有监理这么一说,你可以拿出施工规范来给业主
回复
jiangbo88
2011年06月17日 17:55:07
7楼
为了以后维修方便,电源进开关,开关进灯,插座配管不能在顶板内设分线盒,以后无法维修。现在灯具和空调插座一般都沿顶板施工,不易堵。
回复
lzzhao
2011年08月16日 09:52:56
8楼
监理说得对,我们应该考虑以后。电源进开关,开关进灯,插座配管不能在顶板内设分线盒,装修屋顶以后无法维修。 插座回路的接线盒不能设在顶板上面也是为了以后方便维修。
回复
hhj0807
2011年10月10日 17:39:34
9楼
规范要求好像是电源先进灯,再进开关,再进灯吧!
回复
ygpp_1978
2011年10月11日 22:17:18
10楼
监理吊球不懂。开关盒里尽量不走零线,以避免以后发生事故。哪本规范上写了象他那样做的?甲方的材料不要钱买么?
回复
zhangyonggang_2011
2011年10月25日 14:10:43
11楼
学习了
回复