有没高手用旋转式空调压缩机改冷库成功的
h403501511
h403501511 Lv.2
2011年03月03日 14:19:12
只看楼主

如果做个10立方以下的冷库-20度左右的 得用几匹空调外机改 不用活塞机行不行

如果做个10立方以下的冷库-20度左右的 得用几匹空调外机改 不用活塞机行不行
免费打赏
h403501511
2011年03月03日 14:31:13
2楼
有没前辈做成功过 麻烦指点
回复
adingkgb
2011年03月03日 18:53:08
3楼
系统准备用什么工质?
空调是用R22的么?
回复
h403501511
2011年03月03日 20:16:56
4楼
空调用R22的 用冷风机 用膨胀阀 得用几匹空调外机?还有不用活塞机行不 谢谢了
回复
co936201979
2011年03月04日 09:17:27
5楼
可以的;虽然我没有用空调改装过;但是;我买过新空调做过冷库;零下15度的;你要是需要零下20度;就不能用涡旋压缩机啦;你可以换一下压缩机;也没什么的
回复
h403501511
2011年03月04日 20:00:10
6楼
请问降到-15度您用的空调外机是多大的 库容量是多大的
回复
xy-wangqian
2011年03月07日 19:40:48
7楼
空调外机做冷库,-15度。高手中的高手,真得好好向你请教一下,你用多大的外机做多大的冷库?
回复
adingkgb
2011年03月07日 21:23:16
8楼
个人感觉
蒸发压力接近0公斤了,节流装置应该要换掉吧?
蒸发压力下降那么多,制冷两会大幅下降,达不到原先的4000W的能力了。
而且,吸气状态点改变(吸气比容大幅增加),对于压缩机自身的冷却来说,也有影响。
回复
chuangw09
2011年03月08日 12:17:47
9楼
涡旋压缩机没有问题,但是要看具体型号吧,应该有高温和低温区分吧。。。
回复
fengxiang1025
2011年03月08日 13:50:00
10楼
提点建议供你参考:
1,只能用2HP的
2,相对讲不太划算,因空调工况压机在排气量相同时功率较大,相对费电。
3,实际运行时排气温度较高,需加设风扇。或采取其他方式给机头降温。
4,供液必须使用热力膨胀阀,不可采用毛细管,
5,管道安排要合理,回气管一定要与未节流的供液管贴牢。尽可能长度大一些。就这样。其他问题你再仔细考虑周到,然后再动手,没问题。祝你成功。
回复
dyy0718
2011年03月10日 14:34:41
11楼
感觉可以的,不过总觉得你要更换好多的配件,怪麻烦的。。。。
回复

相关推荐

APP内打开