几个通风系统贯穿了不同的防火分区,共用一个井道,在风管进入井道的地方应该要设置阀门,我看了好几个设计上面都是设置的280度防火阀,280度防火调节阀 常开,280度熔断关闭 不知道此时此地此阀门有何用,原理是怎么回事。。求高手指教

几个通风系统贯穿了不同的防火分区,共用一个井道,在风管进入井道的地方应该要设置阀门,我看了好几个设计上面都是设置的280度防火阀,280度防火调节阀 常开,280度熔断关闭 不知道此时此地此阀门有何用,原理是怎么回事。。求高手指教
免费打赏
hdnj2010
2011年03月22日 21:19:33
12楼
说白了,就是这个防火分区的火不能通过风道烧到别的防火分区
回复
furunian
2011年03月22日 22:38:36
13楼
止回阀是必须的了
回复
fine_2009
2011年03月23日 15:15:59
14楼
一般是两个及以上风机接入同一风井,则需防倒灌,普通作法是:当可以保证风管风速大于8米/秒时,在风管上安装止回阀;当不能保证风管风速大于8米/秒时,在风管上设电动阀,电动阀随风机联动启闭,保证风机开阀开,风机关则阀自动关闭。至于防火阀则根据风管穿越位置是否有防火要求设置。
回复