小弟有个垃圾处理厂,约500平米,甲方要求除了走道和一些小房间外,垃圾处理间(约100平米)也需要设空调(平时有人工作),该处理间内设有垃圾分类处理设备,由于室内空气质量不大好,我想设全新风系统。1.全新风系统该怎么做比较好?2.走道和其他房间的空调和该垃圾处理间的空调是否合用一个系统?

小弟有个垃圾处理厂,约500平米,甲方要求除了走道和一些小房间外,垃圾处理间(约100平米)也需要设空调(平时有人工作),该处理间内设有垃圾分类处理设备,由于室内空气质量不大好,我想设全新风系统。
1.全新风系统该怎么做比较好?
2.走道和其他房间的空调和该垃圾处理间的空调是否合用一个系统?
ybs056
2011年03月06日 19:42:11
2楼
采用全新房系统,一个系统就行,办公室要保持正压。
回复
sleepsong
2011年03月09日 12:24:03
3楼
感觉最好分开了,办公室及走道和垃圾处理间的使用时间不一样;垃圾间的异味还得靠排风来解决