【求助】天花上的臭味通过风淋室排气孔渗透进风淋室的解决方案?
lihuajiancn
2011年03月02日 21:57:05
只看楼主

天花上的臭味通过风淋室排气孔渗透进风淋室的解决方案?有个工程,由于设备的排气在天花上有泄漏(设备的排气风机位于洁净室内,排风管是正压段,泄露很难避免)天花上里面的空气带有臭味。而天花上相对外界有10Pa的正压(此天花上面正压比较诡异,开了很多与外界相通的孔,但每当刮北风的时候就有高达10PA的左右正压)。换鞋区相对外界一般是2Pa正压。天花上的气体会通过风淋室的排气孔倒灌进风淋室,造成风淋室里面气味很难闻。

天花上的臭味通过风淋室排气孔渗透进风淋室的解决方案?

有个工程,由于设备的排气在天花上有泄漏(设备的排气风机位于洁净室内,排风管是正压段,泄露很难避免)
天花上里面的空气带有臭味。
2011年03月03日 10:51:16
2楼
是不是在天花上加个机械排风会好一点?
回复
lihuajiancn
2011年03月03日 19:37:34
3楼
风机一直转,功率不小,业主不会同意的
回复
gzxtj
2011年03月04日 11:07:20
4楼
有没有可能挪风机呢?
回复
zhaowenliangde
2011年03月04日 14:12:07
5楼
可把向外的通风孔引出,并加垂直向上排出,并做成防风,防倒灌的这样就可以了。
回复
zhaowenliangde
2011年03月04日 14:17:58
6楼
天花通往外界的通气孔可引出,并做垂直向上管道,上端排气口可做成防风、防倒灌的这样就可以了
回复
一吟一咏
2011年03月04日 14:42:08
7楼
迎风面的通气口堵上或者加个弯 试试
回复
李晖
2011年03月04日 15:23:25
8楼
可把向外的通风孔引出,并加垂直向上排出,并做成防风,防倒灌的这样就可以了。
回复
李晖
2011年03月04日 15:23:54
9楼
迎风面的通气口堵上或者加个弯 迎风面的通气口堵上或者加个弯 试试
回复
king6120c
2011年03月04日 19:22:46
10楼
恩,请高手们多多指导
回复
zj-1210
2011年03月06日 08:02:54
11楼
把向外的通风孔引出,并垂直向上排出,做成防倒灌的这样就可以了。
回复