【求助】天花上的臭味通过风淋室排气孔渗透进风淋室的解决方案?
lihuajiancn
2011年03月02日 21:57:05
只看楼主

天花上的臭味通过风淋室排气孔渗透进风淋室的解决方案?有个工程,由于设备的排气在天花上有泄漏(设备的排气风机位于洁净室内,排风管是正压段,泄露很难避免)天花上里面的空气带有臭味。而天花上相对外界有10Pa的正压(此天花上面正压比较诡异,开了很多与外界相通的孔,但每当刮北风的时候就有高达10PA的左右正压)。换鞋区相对外界一般是2Pa正压。天花上的气体会通过风淋室的排气孔倒灌进风淋室,造成风淋室里面气味很难闻。

天花上的臭味通过风淋室排气孔渗透进风淋室的解决方案?

有个工程,由于设备的排气在天花上有泄漏(设备的排气风机位于洁净室内,排风管是正压段,泄露很难避免)
天花上里面的空气带有臭味。
而天花上相对外界有10Pa的正压(此天花上面正压比较诡异,开了很多与外界相通的孔,但每当刮北风的时候就有高达10PA的左右正压)。
换鞋区相对外界一般是2Pa正压。
天花上的气体会通过风淋室的排气孔倒灌进风淋室,造成风淋室里面气味很难闻。
求解决方案。。。。

风淋室的问题.jpg

免费打赏
tkywyx
2011年03月07日 15:26:34
12楼
本公司生产的ST35风机可以解决这个问题,工作时正转,排臭气时反转.需要时请打15921017432.
回复
huweihua2011
2011年03月07日 16:53:26
13楼
恩,请高手们多多指导
回复
zht2004
2011年04月25日 15:48:21
14楼
解决异味根源是个问题,排风从根本上解决不了那异味的……
如果排风,必须保证新风的有效补充,否则纯属痴人说梦!
洁净室保洁和灭菌怎么搞的???
回复
zht2004
2011年04月25日 15:50:25
15楼
楼主所说“换鞋区相对外界一般是2Pa正压。”有什么依据吗??他相对于风淋通道必须是负压的啊!
回复
haijieer88
2014年12月27日 11:33:46
16楼
谢谢分享。
回复

相关推荐