最近做了一个配电工程,一台32.5KW的空调主机,配的是YJV5*16的电缆,距离是20米,运行时电流值在58A左右,开机调试大概1个小时后,我用手摸了一下电缆,结果悲剧了,感觉有点点小小的发热,只能说一点点小小发热啊! 后面打电话给空调的生产厂家,对方回复说,空调达到指定温度后(一般设定25度),只要大概4分之1的功率,来维持运转就可以了。也就是说开一段时间后最多久10KW.我现在还是不放心,我想问的是:
最近做了一个配电工程,一台32.5KW的空调主机,配的是YJV5*16的电缆,距离是20米,运行时电流值在58A左右,开机调试大概1个小时后,我用手摸了一下电缆,结果悲剧了,感觉有点点小小的发热,只能说一点点小小发热啊!
后面打电话给空调的生产厂家,对方回复说,空调达到指定温度后(一般设定25度),只要大概4分之1的功率,来维持运转就可以了。也就是说开一段时间后最多久10KW.我现在还是不放心,我想问的是:
1.以各位的经验,YJV5*16电缆会不会小?
2.我现在想给再并一条JV5*6的电缆过去,不知道一大一小两根电缆并列使用会不会有问题?
谢谢!
后续:总结了大家的帖子:
1. 8成的朋友支持可以继续用!
2. 1.5成的朋友建议换掉,以求心安!
3. 0.5成的朋友认为不行,不能用!
本人决定服从多数朋友的,先用着!感谢各位朋友、感谢Lanlike,土木太给力了~
[
本帖最后由 xinbo222 于 2011-3-5 09:21 编辑 ]
52楼
根据05d图集YJV三芯电缆空气中穿管载流量(3*16mm2环境温度在35°c为75A)五芯呢?
在图集中y系列电机启动保护导线选择30kw电机选用(BV线为25mm2,当然BV线的穿管明敷载流量导线4根的情况下16mm2为57A、25mm2为76A)我认为应选用YJV25mm2的电缆。如有不妥请大家指正。
回复
53楼
电缆还是小了点,发热也很正常,这样的温度下电缆不会有影响,只是时间长了会影响使用年限
回复
54楼
16mm2线该没有问题的,一点点发热那么电缆工作温度也才35-40度左右。
回复
55楼
YJV5X16就够了,载流怎么也得有80吧
回复
56楼
没有问题!运行电流没有超出电缆的安全载流量。
回复
57楼
只要电缆质量没问题,线径够,完全能满足使用,不必在并电缆
回复
58楼
只要电缆是国标的,发一点热是正常的,放心的用吧,不需要再并电缆了
回复
59楼
只要电缆是国标的,发一点热是正常的,放心的用吧,不需要再并电缆了
回复
60楼
1、从你描述情况看,电缆20米,温度可用手感觉,电缆敷设方式散热没问题,查表看也可满足使用。
2、
不同规格电缆并联运行的可行性已经得到理论验证,但是在实际实施过程中,还必须注意以下两点:
一是确保新扩容电缆长度与原电缆长度的一致性。电缆长度直接影响其阻值,长度差异过大将导致实际分流量严重偏离设计,从而出现风险。
二是注意保持扩容电缆与原电缆运行环境的一致性。投入使用后,可以对电缆分流量进行实测加以验证。当然,对于其他原因引发的分流量微小偏离,并联电缆系统有一定的自我“平衡”能力。作为电缆的导体,其电阻率随温度上升而逐渐增加,即假设其中一根电缆由于某原因导致电流分流量增加了,那么这根电缆的温度就会稍有上升,温度上升又导致电缆自身阻值上升,电缆阻值上升最终使其在系统中获得的分流量降低,反之则升高。从这方面来说,并联电缆运行系统是具有一定自我平衡能力的稳定系统。
回复
61楼
只要电缆是国标的就可以放心的使用,有一点发热也是正常的,不需要再并电缆了
回复